治学以诚 发表于 2012-3-10 16:56:30

治学以诚 发表于 2012-3-10 17:00:04

治学以诚 发表于 2012-3-10 17:12:09

治学以诚 发表于 2012-3-10 17:14:22

治学以诚 发表于 2012-3-10 19:24:26

sccat 发表于 2012-3-10 20:26:30

电源侧是TN-S。EPS离线式运行。这个N线是与设备侧的N是连接的。EPS的N线也与设备侧连接。因此。
电源侧的TN-S系统,的N与PE在这个地方是复合的。这是违反低压配电设计规范的。
治学以诚 发表于 2012-3-10 19:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

EPS很少带个隔离变压器,除非能保证出线的N到端子板只是EPS在线式运行才连通,不然很难解决这个问题。
但如果做成开关那样控制N到端子板只是EPS在线式运行才连通,好像又容易故障不保险。

尺短寸长 发表于 2012-3-10 21:51:24

这个图明显,电源侧是TN-S。EPS离线式运行。这个N线是与设备侧的N是连接的。EPS的N线也与设备侧连接。因此。
电源侧的TN-S系统,的N与PE在这个地方是复合的。这是违反低压配电设计规范的。
一本国标图集违反国家规范,按质量检验检疫总局的规则,是伪劣产品,应当罚没所得。治学以诚 发表于 2012-3-10 19:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

谁说电源侧的TN-S系统的N与PE在EPS处“复合”了?

EPS在“交流——直流——交流”环节有整流、有逆变器存在,一、二次侧的N线是不发生联系的好吧,老诚除了胡扯还是胡扯!   

sccat 发表于 2012-3-10 22:17:05

EPS不是为电能质量而设,只要主电源有电一般不进行“交流——直流——交流”变换,而由旁路供电,因为这个变换是比较耗能的。

尺短寸长 发表于 2012-3-10 22:23:46

sccat 说得非常正确,EPS不同于UPS.

“旁路供电”与“交流——直流——交流的EPS”之间,会有切换开关存在,必须采用4P:EPS输出端的N线接地,则必须在4P切换开关前完成,以免造成EPS输入端(电源侧)的TN或TT的N线“重复接地”。

治学以诚 发表于 2012-3-11 09:04:53

尺短寸长 发表于 2012-3-11 09:49:35

老诚说话没有针对性。

《集中电源应急照明系统》 04D202第36页、第37页的TN、TT系统,表达没有问题。
《集中电源应急照明系统》 04D202第27页至第33页的混合交流出线系统图,表达出现问题。

在这里,还是要向老诚表示赔礼道歉:虽然讨论问题你给错了依据,但你表达的实际情况是对的。

wurenhecai 发表于 2012-3-11 11:14:28

应急照明采用节能自熄开关控制
我认为这是不能实现的。谁上一套接线原理图电路图来看看。什么牌的应急灯, ...
治学以诚 发表于 2012-3-7 21:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

东扯西扯的,我就问一句,能不能实现!不要误导群里的年轻人!

尺短寸长 发表于 2012-3-11 12:15:30

回复 42# wurenhecai


wurenhecai 你也真是的,老诚误导人家又不是一次两次的,你还和他计较这个?{:4_125:}

wurenhecai 发表于 2012-3-11 12:31:46

{:sweat:}我错了,说话不算数,不在争辩

入门者 发表于 2012-3-12 10:35:47

回复16楼 wurenhecai

    提供的产品资料很好。能否再进一步提供该产品的消防部门颁发的生产许可证照片。

   该产品属《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945-2010内的集中电源“应急照明控制器”,据该规范要求,这种装置有很多功能和很高要求。该产品不知具备条件了否?并得到消防部门认证了否?

   根据已做过多次工程的经验,如何回答消防验收的提问和否定?请介绍一下。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 上海地区的住宅审图看过来