尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:27:51

3、过负荷保护来解决“接地故障和相相、相中短路故障”或者过负荷保护来解决“相相、相中短路故障”以解决动作灵敏度问题,允许吗?

尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:29:51

4、老诚论文“I 2 t 试读”摘录(《建筑电气》2011年第12期):
。。。。。。
同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。

此观点对吗?

尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:31:17

5、中性线减小截面,但中性线不设置过负载保护,允许吗?
什么情况下是允许的(比如三相电机回路)?

尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:36:00

6、多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17034&highlight=

同一变电所的低压母线侧,多个(2个及以上)馈线回路至同一配电场所,采用TN-C-S系统(PEN线存在较大电流),可以吗?尤其是馈线回路的电缆有未消磁的铠装层,允许吗?

尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:38:57

7、TT系统,能采用全线穿钢管或全线采用铠装电缆且两端分别与两幢建筑物(供电的变电所、受电建筑物)的接地装置相连吗?

sccat 发表于 2012-2-27 09:42:17


借老诚发的的“GB50054-2011《低压配电设计规范》国家标准宣贯”帖子,求宣贯老师讲课时讲讲:

1、消防用电负荷配电干线的过负载保护(变电所或总配电室处,等等),是应该设置还是应该取消或者采取其他技术措施。
1)消防用电负荷配电干线的过负载保护,因为下级(指末端)已经设置了过负载报警(坚持工作),故应该取消?
2)消防用电负荷配电干线的过负载保护,即便在下级(指末端)设置过负载报警(坚持工作)的情况下,也应该设置?若设置,上、下级的配合如何考虑(如何保证配电干线的过负载保护不分闸——下级的过负载情况千变万化)?
3)消防用电负荷配电干线的过负载保护,即便在下级(指末端)设置过负载报警(坚持工作)的情况下,也应该选用过负载报警不脱扣的产品(比如CM3)?
绝大部分生产厂家无此产品,咋办?
尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

同求。这些问题不解决,出多少新规范都没用。

尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:44:52

8、很大的地下汽车库,地下室采用同一个大地板,其上建多幢住宅楼,地下室设置10kV变电所(10kV变电所距住宅楼距离几十米、上百米不等)。
在接地装置共用的情况下(同一个大地板),10kV变电所向住宅楼的配电(前提条件:地下汽车库不存在电子信息系统),采用TN-C-S系统,允许吗?

尺短寸长 发表于 2012-2-27 09:48:34

老诚看书特多,研究问题也透,快来补充补充。{:lol:}

yjgabc 发表于 2012-2-27 09:48:37

老诚我刚将有的人关于过流的观念纠正过来,你在论坛这一说,我做无用功了。
秋石 发表于 2012-2-26 20:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    能发个链接吗?或者重新说一下,我特别想知道过去的错误观点和正确观点是什么。多谢

尺短寸长 发表于 2012-2-27 10:24:45

38#楼的补充:

1、住宅楼底部设置配电间,进线电缆PEN线在配电间内作重复接地,其后便采用TN-S系统。
这种情况,可以还是不可以?

2、住宅楼底部设置配电间,进线电缆PEN线在配电间内作重复接地。其后的用户供电干线,也采用TN-C-S系统,采用层层设置重复接地的做法,再从层面设置的楼层竖井或楼层电表箱配出TN-S系统。
这种情况,可以还是不可以?

尺短寸长 发表于 2012-2-27 10:27:32

41#楼的情况2,据闻秋石看到德国有这样做的——秋石,介绍一下,如何?

秋石 发表于 2012-3-1 13:52:07

41#楼的情况2,据闻秋石看到德国有这样做的——秋石,介绍一下,如何?
尺短寸长 发表于 2012-2-27 10:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

秋石 发表于 2012-3-1 13:53:15

快没余粮了。

烈风 发表于 2012-3-8 17:18:59

没什么好说的,手上只有06年的讨论稿...{:sweat:}

sccat 发表于 2012-3-8 18:12:56

回复 42# 秋石

进户前PEN在住房进线箱(建筑总箱)接地,但不分出PE和N。
电表后分出PE和N,没说明电表的位置,但从图看是靠近住户端,因为如果是集中电表的话应该不用那么多个母排。
这个图有一段PEN在建筑内,也就建筑内有TNC部分,国内现在被防雷规范禁止了。。。
防雷规范管这个TNC做什么事?
要管也是低压配电规范管,手也伸得太长了吧。。。
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: GB50054-2011《低压配电设计规范》国家标准宣贯