治学以诚
发表于 2012-2-24 14:40:56
尺短寸长
发表于 2012-2-24 14:56:07
中国老一辈人编规范,喜好咬文嚼字......治学以诚 发表于 2012-2-24 14:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚又来了,XX悔改!{:sad:}
尺短寸长
发表于 2012-2-24 15:00:50
老诚莫再抱怨,列问题提纲吧,再献花为敬。{:42:}{:42:}{:42:}
sccat
发表于 2012-2-24 15:07:43
论坛出钱给老诚做盘缠,老诚认真发问,然后回论坛传经。
治学以诚
发表于 2012-2-24 15:24:45
治学以诚
发表于 2012-2-24 15:26:58
尺短寸长
发表于 2012-2-24 15:52:24
老诚又乱说了:
“短路保护无法作用于发出报警信号” —— 瞎三话四(老诚口气)!
“0.1安培的电流,配10平方线,无论保护不保护,都是安全的” —— 胡言乱语(老诚口气)!
尺短寸长
发表于 2012-2-24 15:55:52
认同3.1.6的“个人注解”。
尺短寸长
发表于 2012-2-24 15:57:33
老诚注意:
过电流保护——包含了短路和过负载保护。
尺短寸长
发表于 2012-2-24 16:06:32
过电流保护(over current protection)
当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。
过电流保护主要包括短路保护和过负载保护两种类型。
wuxiaohu0908
发表于 2012-2-24 17:34:16
同意
中国老一辈人编规范,喜好咬文嚼字,不喜好从理论导出实践准则来。
秋石
发表于 2012-2-26 20:26:32
春节期间稍稍读了一遍全部的规范。
治学以诚 发表于 2012-2-24 15:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,写点东西也得观念清楚对么?
秋石
发表于 2012-2-26 20:33:11
老诚我刚将有的人关于过流的观念纠正过来,你在论坛这一说,我做无用功了。{:4_99:}
尺短寸长
发表于 2012-2-27 09:22:40
借老诚发的的“GB50054-2011《低压配电设计规范》国家标准宣贯”帖子,求宣贯老师讲课时讲讲:
1、消防用电负荷配电干线的过负载保护(变电所或总配电室处,等等),是应该设置还是应该取消或者采取其他技术措施。
1)消防用电负荷配电干线的过负载保护,因为下级(指末端)已经设置了过负载报警(坚持工作),故应该取消?
2)消防用电负荷配电干线的过负载保护,即便在下级(指末端)设置过负载报警(坚持工作)的情况下,也应该设置?若设置,上、下级的配合如何考虑(如何保证配电干线的过负载保护不分闸——下级的过负载情况千变万化)?
3)消防用电负荷配电干线的过负载保护,即便在下级(指末端)设置过负载报警(坚持工作)的情况下,也应该选用过负载报警不脱扣的产品(比如CM3)?
绝大部分生产厂家无此产品,咋办?
尺短寸长
发表于 2012-2-27 09:25:17
2、国产断路器,厂家一般不能提供完全选择性、部分选择性的技术资料,此时,电气设计如何做到满足GB50054-2011中的重要负荷选择性配合?
按2009版的《技术措施》吗?有问题吗?