新《低压配电规范》的一小点疑问
今天拿到了新的低压规范,有一点疑问,麻烦坛友们答疑解惑。新规范的第6.2.5条第一款“短路保护电器至回路导体载流量减小出的这一段线路长度,不应超过3米。”
我的疑问点:规范说的是断路器到变径电缆的距离不超过3米,一个办公楼主干线和分支线,主断路器到任何一层的支线都不能超过3米。言外之意就是以后不允许出现各层支线变径的情况了?(假如5楼的支线树干式支线变径,那5楼距离主断路器开始远远超过3米的。) 回复 1# yjgabc
应该不是“主断路器到任何一层的支线”不能超过3米;
而是“分断路器”到“电缆变径始点”不能超过3米——即分断路器尽量能完善保护自己该保护的这段电缆,但不可能将分断路器紧贴“电缆变径始点”,一则难以做到,二则也无必要。但又不能太长,故控制在3米以内。 明白了,我读的规范歧义了,多谢尺兄。那是否意味着以后还是允许支线变径的?记得几年前尺兄发文质疑民规条文解释的文章,其中就有这条,几位砖家说新低规取消了此条,尺兄说未曾听说取消。今小弟读了新规范,果然未取消。 那是否意味着以后还是允许支线变径的?
那是当然的。 那民规的那条解释也就是错误的了?(就是尺兄批驳的那条,当时民规组找的理由是低规要修改,结果没修改) 那份会议记录内容——对错参半!{:4_125:} 回复 1# yjgabc
新低规正式发布了?什么时候实施呢? 2012-6-1正式执行,我们已经买到了。快去购买,新规范厚了不少啊~! 此条没有什么新意。 回复 9# 东海龙王
没新意也是好事来的,总比标新立异,先进得全世界只有国内这么做的要好。