闻见知行 发表于 2012-8-1 16:09:38

回复 15# yangyang7201
   考虑以下问题:
   1)应急状态下的光通量与正常市电供电时 应急灯具的光通量相同?
   2)应急状态的的光通量减少了多少比例?
   3)应急照明的理论计算要求和正常照明一样吗?不一样在何处?

治学以诚 发表于 2012-8-1 21:09:20

董付 发表于 2012-9-2 14:53:03

{:4_128:}现在院里都玩政治,没几个玩技术,哎/

yangyang7201 发表于 2012-9-2 20:38:21

{:4_112:}现在论坛里都玩技术,没一个玩政治,哈

l521523 发表于 2012-9-3 08:23:46

对诚版真是佩服的五体投地了,不但专业知识高超,而且语言也这么犀利,我相信,诚版肯定有深厚的文学功底,集专业知识及文学造诣于一身的人,正是我一生追求的方向。

LXQ3 发表于 2012-9-3 09:25:52

学习,学习,再学习!向各位同行学习!向各位大师学习!

茹宇之爱 发表于 2012-9-3 10:54:47

回复 20# l521523


    哥们。。马屁拍的挺响啊。。。。

茹宇之爱 发表于 2012-9-3 11:10:46

{:4_121:} {:4_121:} {:4_121:}{:4_121:}{:4_121:}

暗夜流星 发表于 2012-9-3 11:41:22

大家是否注意到:
消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正 ...
闻见知行 发表于 2012-8-1 15:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

个人理解,上述这些房间都是设备用房,核心部位。工作人员都适应了平时的照度。在火灾这种紧急情况下,人的手眼耳口鼻等感知可能处在紧张、慌乱、特别亢奋等各种与平时不一样的状态。如果照度突然比平时低了,实际上是改变了已适应环境,而且是变成了比平时环境更恶劣的环境。不利于应急反应工作的开展。更容易发生误操作等不利情况。所以要求保持正常照度。

实际应用中,上述房间内照明灯具均选用应急照明兼平时照明(光源都是共用,不选双管应急灯中一根是备用照明的)。
题外话,我做的项目一直坚持不采用应急照明平时不亮,消防状态才强制点亮的做法。包括楼道、车库等公共照明。这种做法因灯具平时无需点亮,什么时候坏了、物管临时换了都看不出来。一旦到火灾时候点不亮会出大事。

闻见知行 发表于 2012-9-3 11:49:46

回复 24# 暗夜流星
你只考虑了一个方面,另还有外两个方面:
1、现今哪家产品能实现上述要求?如果有人发现满足要求的厂家,请告诉我。
2、真有这么设计的必要性吗?国际上的研究结论不支持

l521523 发表于 2012-9-3 12:53:28

回复 22# 茹宇之爱

真心不是拍的,有感而发而已。

暗夜流星 发表于 2012-9-3 14:49:17

回复暗夜流星
你只考虑了一个方面,另还有外两个方面:
1、现今哪家产品能实现上述要求?如果有人发现 ...
闻见知行 发表于 2012-9-3 11:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、很容易实现呀,选应急照明和平时照明共用光源的的灯具,照应急照明做法配双控开关。就OK了。
2、这个不清楚,但个人觉得有必要。只是认为设备房的应急照明强启值得商榷。

tq02vf4 发表于 2012-9-3 21:29:38

页: 1 [2]
查看完整版本: 变配电房,空调机房,排烟机房,电梯机房等的照度怎么确定。