变配电房,空调机房,排烟机房,电梯机房等的照度怎么确定。
规范没找到,它们照度是多少。 回复 1# xuxizhong查下面这两本规范:
GB 50034-2004《建筑照明设计标准》
GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
就全有了。
您师傅不管您吗? 许多小设计所电气专业可能就一两个人,师傅徒弟就一人,不过人家还可能挂着甲级院的牌子(挂靠的),呵呵!这就是中国的现状。 呵呵~~~这有什么奇怪的。以前公司就我一个人,没有徒弟。师傅徒弟的活我一个人干,感觉也不错,没有人管我i,我也不管别人,挺自在。 回复 4# yjgabc
{:4_126:}没人把关的设计我几乎是不敢看的。 回复 4# yjgabc
yjgabc:。。。我以前的老师是中信设计院的老师傅,教的特别认真,当然我也很勤学好问。 。。
可见当年的 yjgabc 比现今的 kksky511 幸运得多。
看看——
kksky511: 我多么希望有个师傅呀,哪怕要我白干活也行。。可惜没有。。。唉! 而且还有很多外包的图纸,那就更奇葩了…… 没人把关的设计我几乎是不敢看的。
秋石 发表于 2012-2-22 21:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是咱们这个社会的现实,我也不想自己单打独斗,但是我说话管用吗?老板招人不给人家钱,有人来吗?找审图的老师傅有不要钱的吗?社会现实如此,老板不肯花钱,我一个小草民说话管用吗?那个时候我只有自己多校核校核,然后指望外审的老师傅再提点意见。只要大毛病没有就行了。社会如此,非我辈所能改变的。 GB 50034-2004《建筑照明设计标准》
P22 哎,现实都这样,能够碰上个把肯教的非常不错了 很可怜,我也没有师傅,这个问题找了好久也没找到,看了这个帖子才找到,不过后来在民规的112页也找到了 我很幸运,有一个要求严格,既教技术又教做人的好师傅! 大家大都是这样过来的 大家是否注意到:
消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
这个规定是不是很弱智?为什么这么多年没人提呢? 回复 14# 闻见知行
老兄可否详细说说你的看法?