请教尺总,关于车库温感数量的问题
请教尺总,地下车库温感布置根据梁间区域面积布置温感个数,规范参考:GB50116-98第8.1.4条和第8.1.5条及附录C;
现在请教梁间区域面积的是指哪块区域面积,可选择:1)四周梁的内边线围成的面积;2)四周梁的中心线围成的面积;
曾经有个项目四周梁的内边线围成的面积为18平方,四周梁的中心线围成的面积为21平方。 1、这个问题应该由公安部沈阳消防科学研究所丁宏军总工回答,才最够权威。
不过,丁总是不是会来这里呢?
2、本人的参考意见为:
1)梁高超过600mm时,“S——该探测区域面积(m2)”可扣除梁宽,按四周梁的内边线围成的面积计算。
也就是说:梁高超过600mm时,上述举例的“S——该探测区域面积(m2)”为18m2。
2)梁高小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
也就是说:地下车库按整个需要保护的面积统计、计算。
3)梁高突出顶棚的高度为200~600mm时:“应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。”
GB50116-98中的附录B、附录C,我现在看不到。下周回单位看了附录B、附录C再说,抱歉抱歉。{:smile:} http://www.docin.com/p-43621719.html
GB50116-98 个人以为:
梁隔断的梁间区域面积Q——
梁高突出顶棚的高度为200~600mm时,楼主的举例:四周梁的中心线围成的面积为21m2。 回复尺总:这个问题也是上海的审图人员提出的(辰基审图公司),最初我的理解一直是梁内边线围成的面积,她提出的是中心线围成的面积。尺总认为梁高超过600mm时,按四周梁的内边线围成的面积计算,梁高突出顶棚的高度为200~600mm时,按四周梁的中心线围成的面积计算。
我感觉根据规范:
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
这里的梁隔断的区域面积应该是同一个概念,要么是内边圈成,要么是中心线圈成,一般不可能分两种解释。梁越高,应该对探头影响越大,所以当梁突出顶棚的高度超过600mm时,至少一只探测器。
我现在设计也都是根据梁中心线围成的面积复合探测器的个数,感觉这样至少包含每根梁所对应的空间面积,算梁内边的面积,可能没有包含梁对应的那些空间面积,如果按照探测器的保护半径来讲,应该能保护到梁对应的那些空间面积。
按照梁中心线围成的面积算出的探测器的个数,比梁内边围成的面积得出的个数多差不多一倍! 回复 5# lina008
下周记得去征求一下上海市消防局的意见,再给 lina008 比较可靠的回音。{:smile:} 谢谢各位,按照温度和烟气向上的原因,视乎梁对应的那些面积,不足以影响到探测器的工作。 治总的意思:1)必须多个探测器接受信号,才能确认前期火灾,避免误报;
2)如果按照梁内边圈成的面积只设一个的话,当只有一个探测器接受信号,会产生烟气在一个梁间区存集时间长,影响在火灾初期确认火灾;
3)那如果梁中心线圈成的面积按照规范也只是设一个探测器的话,那结果呢?边线和中心线圈成的面积相差很少的。 治总跑题了
页:
[1]
2