本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-2-10 13:40 编辑QQ群上的1个问题:
一个单栋别墅的厨房的电磁炉只要一启动使用,别墅的总漏电断路器立即跳闸,但是厨房插座回路的末端微型漏电断路器不跳闸,最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了。这是为什么?
厨房插座回路的末端微型漏电断路器不跳闸,最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了,我觉得厨房插座回路的N PE线接反,则厨房回路的漏电就应该动作。
而厨房回路的漏电没有动作,总漏电动作了,我觉得是2个漏电的灵敏度的问题。 末端的RCD是30mA瞬动的,而总漏电应该不是30mA瞬动的,那怎么会出现这种情况?
画了1个图,大家看看:
好奇怪!{:4_98:}
难道是:
1、“厨房回路的漏电”RCD——恰巧是坏的?{:4_125:}
可以采用“总开关”不带RCD功能试一下这个“厨房回路的漏电”RCD,再不跳,肯定是坏的。{:smile:}
2、“总漏电”动作时间快于“厨房回路的漏电”?{:4_108:} 都是瞬动的RCD,“总漏电”动作时间快于“厨房回路的漏电”?
产品制造的误差,难道会这么大且还是颠倒顺序的,好厉害哦。{:sweat:} 呵呵,PE和N线混接或错接,是造成现实中RCD跳闸的很大部分的原因。 楼主所述,估计是2个原因之一造成:
一、末端RCD本身坏掉了;
二、总RCD比末端RCD反应更灵敏,动作时间更短一些。这是产品制造差异所致 估计不是N与PE接反,很可能是微波炉输入端开关电源对PE的滤波电容起作用了,高频信号进入PE线了,导致RCD误动。 回复 6# 911room
楼主给出的结论是:
最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了。
言下之意:
1、将N、PE线接正确,“总漏电断路器”就不跳闸了。
2、是问:为何“末端30mA瞬动的RCD” 不跳闸? 用“斜坡电流法"测"总"与“分”RCD的脱扣时间(假定这两个的额定脱扣电流是相同的),看看是否倒置了。用RCD测试仪现场测试即可。 回复 5# 大鼻山
最大的可能应该如下:
1.厨房插座回路PE线按零线的接法接在漏电开关零线接线端子上。因PE经过漏电开关,相线和PE线电流之和为零,所以厨房插座回路漏电不动作。
2.总漏电,PE线不经过漏电开关,PE有电流---总漏电跳闸 本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-14 21:18 编辑
回复 7# 尺短寸长
尺总想复杂了。末端回路PE可能是经过分漏电开关的,所以不跳闸 本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-15 09:33 编辑
回复 1# hahaoohehe
楼主大概图没画对,引起大家误解
本图是根据楼主所述:是“厨房插座回路的N PE线接反”而不是“厨房插座的N PE线接反” 回复 9# 治学以诚
老诚 想明白了 回复 11# sgf2002
呵呵,相信了楼主的图,作出的可能性判断——可能误判了。{:4_125:} 回复 1# hahaoohehe
请问hahaoohehe:
末端的RCD,其图示是真实情况的反映吗?{:24:}