楼主大概图没画对,引起大家误解
本图是根据楼主所述:是“厨房插座回路的N PE线接反”而不是“厨房插座的N PE线接反”
漏电微断,引出的是L和N,电磁炉上的PE线是从配电箱内的PE排引出的。
12楼的图,电磁炉的N线接到了配电箱内的PE排上,是不经过RCD的。只有接到微断出口上的线才经过RCD。 回复 17# hahaoohehe
如果如楼上所述,不是在配电箱处N,PE接反,而是在插座处N,PE接反。
那么我的分析是:
1.电磁炉使用时,就发生了单相对地短路,虽然故障回路中有电炉丝电阻,但故障电流相当大。
2.这是引起动作的可能是短路保护,而不是剩余电流保护。由于配电箱内上下级没有选择性,上级断路器跳闸而下级不跳闸的可能性还是很大的。 为什么不一起跳闸?{:4_98:} 过来看看学习 本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-17 09:30 编辑
回复 17# hahaoohehe
还有个疑惑:为什么上下级都设了漏电?
总漏电是为了防电气火灾? 应该先让楼主确定末端漏电是好的还是坏的,如果是坏的那就不用分析啦{:4_112:} 我觉得一插任何电气,厨房那路的漏电保护器要跳的,电流流进和流出都不一样了 总的电源都跳,我觉得倒是要不厨房那路的动作时间比总电源的动作时间慢,要不就是厨房的那个漏电保护器没用了。