尺短寸长 发表于 2012-2-20 09:49:04

“PEN保护中性线”和“N中性线”不是一回事;
TN-S的“PE线重复接地”和TN-C的“PEN线重复接地”不是一回事。

哪跟哪啊。唉!

治学以诚 发表于 2012-2-20 09:57:40

尺短寸长 发表于 2012-2-20 10:02:46

回复 32# 治学以诚


老诚的语文,还是。。。。。。唉!

1、PE不必须绝缘的——这个,自然没错;

但是:

2、PE线采用绝缘线——也是不违规的。这个“PE线重复接地”不会有错的。{:lol:}

治学以诚 发表于 2012-2-20 10:07:53

尺短寸长 发表于 2012-2-20 10:13:01

呵呵。

老诚教教我。

治学以诚 发表于 2012-2-20 10:19:18

尺短寸长 发表于 2012-2-20 10:41:38

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-20 11:44 编辑

接地,有意无意的与大地发生连接。
重复接地,仅指,已经有过一次有意的与大地发生连接,再一次有意地去与 ...
治学以诚 发表于 2012-2-20 10:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


1、“有意无意”——删除“无意”才对;

2、“重复接地,仅指,已经有过一次有意的与大地发生连接,再一次有意地去与大地连接”——这不就对了吗?

请老诚自己去看看:

JBJ 6-96《机械工厂电力设计规范》的18.1.9条规定;

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的7.2.1条b)款规定;

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》的12.2.2条2款和12.4.3条1款2)项规定。

看看有没有这个“保护导体(PE)应重复接地”。{:smile:}

LXQ3 发表于 2012-3-15 15:12:22

现实中的房屋建筑工程,存在真正意义上的TT系统吗?一直强烈质疑中……
大鼻山 发表于 2012-2-9 12:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    顶一下!我也质疑.

尺短寸长 发表于 2012-3-15 15:31:38

质疑质疑——好!

LXQ3 发表于 2012-3-15 15:54:51

本帖最后由 LXQ3 于 2012-3-15 15:59 编辑


治学以诚 发表于 2012-2-20 09:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    b)是不是指低压架空配电线路呀?TN-C接地系统的低压架空配电线路的中性线(实为保护中性线)多处重复接地到底有哪些危害?

目前乱编标准的现象较为严重,且各自为阵,国家技术监督局早已发文,说是要清理,但不知何时才是个头?

ahdtdq 发表于 2012-4-6 15:16:51

剩余电流电气火灾防护适用对象是TT、TN-S接地系统,不适用于TN-C接地系统或TN-C-S接地系统的TN-C部分




















http://bbs.zzchn.com/images/zzchn/sigline.gif
安徽合肥配电箱安徽合肥配电柜安徽合肥施耐德电气http://www.ahdtdq.com

911room 发表于 2012-4-6 16:48:57

低压配电系统中的火灾,更多的是带电导体间的电弧故障,而非剩余电流,尤其是非电弧故障引起的剩余电流。有没有准确的统计数据,那场火灾是剩余电流引起的?
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 李道本先生《剩余电流火灾防护分析》的2点疑问