尺短寸长
发表于 2012-2-9 15:24:43
回复 13# sccat
错误规定:中性线应重复接地。{:sweat:}
大鼻山
发表于 2012-2-9 17:24:39
上海的TT是不是伪TT,看它的变电所处的高压柜、低压屏、变压器的金属外壳如何接地即知。这些接地,跟变压器的N线接地,什么个关系?
大鼻山
发表于 2012-2-9 17:27:21
现实中的TT大多数被实施成TN系统,少数被实施成“局部TT”,而纯粹意义上的TT,几乎没有。
尺短寸长
发表于 2012-2-9 19:25:08
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-9 19:48 编辑
上海的TT是不是伪TT,看它的变电所处的高压柜、低压屏、变压器的金属外壳如何接地即知。这些接地,跟变压器的N线接地,什么个关系?大鼻山 发表于 2012-2-9 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上海供电局独立设置的电业站为低压用户供电(低压公用电网)采用TT系统——
“变电所处的高压柜、低压屏、变压器的金属外壳如何接地”以及“这些接地,跟变压器的N线接地,什么个关系”与“电业站为低压用户供电(低压公用电网)采用TT系统”是“两个不同的问题”。
尺短寸长
发表于 2012-2-9 19:32:07
“变电所处的高压柜、低压屏、变压器的金属外壳如何接地”以及“这些接地,跟变压器的N线接地,什么个关系”与“电业站为自身站内用电设备供电采用TT还是TN-S接地系统供电” ,倒确实是紧密有关:
可能是TT接地系统;
也可能是TN-S接地系统。
这,就是取决于“变电所处的高压柜、低压屏、变压器的金属外壳如何接地”以及“这些接地,跟变压器的N线接地,什么个关系”。
发现cqzrm大侠早在2010年(是不是更早,我不知道,在此得说声抱歉)就看出其中的奥妙。{:smile:}
sccat
发表于 2012-2-19 12:11:31
尺短寸长的疑问:
李道本先生《剩余电流火灾防护分析》“6 小结”之b和c的总结,是正确的吗?
尺短寸长 发表于 2012-2-9 09:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也有同样的疑问。
另外:
1、现在的做法很强调只报警不脱扣,不少新规范也是这样走的。
2、整定0.3A,就会有0.3A的电流可能引发火灾?
李道本先生其他的怀疑是有道理的。
尺短寸长
发表于 2012-2-20 08:42:20
就会有0.3A的电流可能引发火灾?
在2004年听那位参与IEC标准编制的老外介绍,是瑞士实验室做“漏电起痕”的最终实验结果——
一般情况下,不大于0.3A的泄漏电流,难以引发电气火灾。
尺短寸长
发表于 2012-2-20 08:55:43
回复sccat
错误规定:中性线应重复接地。
尺短寸长 发表于 2012-2-9 15:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
给大家看看下面这两份推荐性地方标准(万幸啊万幸,还好不是强制性标准)的规定条款:
1、上海市工程建设规范DG/TJ 08—83—2009《防静电工程技术规程》
6.1.4 当建筑物电气装置是以TN一C 系统供电时,对电子信息类技术设备系统供电的各种专用电源都应在电源进线点对PEN导体接地,在电源进线点之后,使用单独的保护导体(PE)和中性导体(N))。当建筑物电气装置是以TN-S 系统供电时,对电子信息类技术设备系统供电的各种专用电源都应在电源进线点对中性导体(N)重复接地,在电源进线点之后应保持使用单独的保护导体(PE)和中性导体(N)。{:4_103:}
2、江苏省地方标准 DB32/T 989—2007《低压电气装置规程》
18.4.5中性线的重复接地线安装应符合下列规定:
。。。。。。
b) 除用户有自备发电机另有要求者外,应将接户线的中性线(N)、进户中性线(N)、保护线(PE)和第一支持物的接地线连接在一起并与接地体相连;{:4_125:}
。。。。。。
真要命!{:dizzy:}
治学以诚
发表于 2012-2-20 09:01:02
尺短寸长
发表于 2012-2-20 09:03:53
回复 24# 治学以诚
{:cry:}
sccat
发表于 2012-2-20 09:05:52
国家电网南方公司,明文要求,中性线重复接地不得小于两次。
治学以诚 发表于 2012-2-20 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个出自哪里?
治学以诚
发表于 2012-2-20 09:25:50
尺短寸长
发表于 2012-2-20 09:29:43
《中国南方电网城市配电网技术导则》每回干线接地点,不应小于三处。还少说了一处。
治学以诚 发表于 2012-2-20 09:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“每回干线接地点”可以是接地干线,没看到是N中性线啊。
老诚将规定条款内容贴上来瞧瞧。
治学以诚
发表于 2012-2-20 09:32:06
尺短寸长
发表于 2012-2-20 09:41:55
7.2.1的a)和b),全是错的。{:4_104:}