卫生间插座线路问题
去年装修的房子,已经使用了9个月了,早上起来突然发现卫生间所有插座电源都没电了,户配电开关箱总断路器好着 其他回路断路器也好着,只有卫生间插座回路的微段跳闸了,但是开关合不上 一合就自动跳下来了。拔掉卫生间插座接的所有用电器插座,户开关箱卫生间插座回路的微段还是合不上闸。其他回路都能正常用电,这到底是怎么回事?望高手给予分析? A.漏电跳闸,你合的时候没有按复位按钮。B.卫生间线路有漏电处。 最早还以为断路器坏了,我换了断路器还是合不上闸,最后单位的老总工给我说,你试着把L线和N线换一下。我把L和N线倒了一下,结果好了 可以合闸 卫生间电器可以使用了。这是咋回事? 。。。。。。最早还以为断路器坏了,我换了断路器还是合不上闸,最后单位的老总工给我说,你试着把L线和N线换一下。我把 ...
ligonggang 发表于 2012-2-7 21:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不会吧?有没有说错?{:24:}
如果此断路器具备RCD功能,家里救急的办法似乎应该是(导线色标违规是没办法解决了):
1、用万用表或绝缘摇表检查,若发现是L线绝缘发生破损,将此回路的L线与PE线互换;
2、用万用表或绝缘摇表检查,若发现是N线绝缘发生破损,将此回路的N线与PE线互换。
原理:
L线或N线绝缘发生破损,有危险性存在,且RCD会动作。
PE线绝缘发生破损,则没有任何危害。 这应该很明白的故障啊,就是相线破损,或相端子受潮爬电碳化后漏电了。L、N换一下后能合上闸,说明原中性线还是完好的,原破损的相线变成了中性线,N线漏电一般不至于引起漏开跳闸。 这种故障一般是相线向墙体漏电。 N线漏电一般不至于引起漏开跳闸?
L、N线是一起穿过剩余电流感应线圈的,有绝缘破损就会存在漏电。
猜测:也有可能是换接线时,顺带将接线盒内导致漏电的“垃圾”清除干净,也就是恰巧将原先的“漏电点”排除了,才确保RCD正常工作。 L、N线:
1、L线破损发生接地故障,RCD立刻动作(无论是否带载);
2、N线破损发生接地故障——
不带家用电器时,RCD可能不动作;一带家用电器,RCD立刻动作。 只要N线不是向PE线或结构金属漏电,N线电压又很小,漏电电流基本可忽略。 这种故障一般是相线向墙体漏电。
dmd888 发表于 2012-2-7 21:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
若真如此,也不应该将L、N线互换,而是将L、PE线互换,这方能确保安全。
那个单位的老总工,给出的办法存在事故隐患,我认为极不安全。 回复 9# dmd888
只要一带载,负荷电流就有一部分从建筑物的墙壁处流散。。。。。。
日积月累,便会成祸害。 千万不可L、PE互换,那样I类设备外壳全带电。迟短大虾可不能开这样的玩笑啊。 回复 11# 尺短寸长
这叫养虎为患,但不是专业人员,谁知道呢! N线发生接地的危害,众所周知。尽管此时可能是微小的“墙壁”漏电,未造成RCD动作,但毕竟已经是薄弱环节了。
再说,我们也不能将人身安全完全寄希望于这个RCD。 N线发生接地的危害,众所周知。尽管此时可能是微小的“墙壁”漏电,未造成RCD动作,但毕竟已经是薄弱环节了 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-7 22:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
赞同。
页:
[1]
2