不会不会,I类设备外壳不会带电。{:smile:}
此回路是L线改作PE线用,PE线改作L线用——可以另外再缠上色标的。 回复dmd888
不会不会,I类设备外壳不会带电。
此回路是L线改作PE线用,PE线改作L线用— ...
尺短寸长 发表于 2012-2-7 22:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
当然做得到,那要将每个插座接线都改过,卫生间插座不多,倒不是太费事。 应该按我理解的做才能确保安全,否则,存在事故隐患。
建议ligonggang再请电工用仪表检测一下,电气安全非小事。 L、N线:
1、L线破损发生接地故障,RCD立刻动作(无论是否带载);
2、N线破损发生接地故障——
不带家用电器时,RCD可能不动作;一带家用电器,RCD立刻动作。
我觉得从原理上看,应该是这样。
2、N线破损发生接地故障——
不带家用电器时,RCD可能不动作;
应该没有可能2字吧? 因为L、负载、N没有构成回路,此时没有电流通过。 回复 19# hahaoohehe
呵呵。
1、谁能保证N线绝不带一定的电位,与PE线或大地不构成一定电压,尤其是TT系统;
2、采用的RCD是哪种类型的?
电子式还是电磁式?动作原理可不是一回事喽。
hahaoohehe,再想想。 {:24:} N线与PE线或大地有一定电压存在且构成回路(N线破损发生接地故障),就会有电流流过,电流大小和此电压大小有关。 ligonggang 发表于 2012-2-7 21:03
最早还以为断路器坏了,我换了断路器还是合不上闸,最后单位的老总工给我说,你试着把L线和N线换一下。我把 ...
老兄 你是不是弄错了 我估计是PE和N线接错了 综合了楼上各种看法,小生归纳一下应该是这样的:
一、卫生间插座回路的相线皮破损,与墙体有接触,N线完整,PE线未知;
二、楼主发现卫生间没电是因为相线漏电,RCD动作,切开了电源。当然后续再合上,会继续漏电,所以RCD会继续动作;
三、将L和N线互换之后,由于N线完整,不漏电,故RCD不动作。又由于一般插座回路选择2.5或者4的BV导线,电阻很小,即使插座带了负荷,漏电地电流也极小,小于30mA,故不会有安全隐患。 一声长叹——
唉! 尺短寸长 发表于 2012-2-7 22:04
L、N线:
1、L线破损发生接地故障,RCD立刻动作(无论是否带载);
N线破损发生接地故障,RCD是动作主要取决于中性点漂移情况及故障回路阻抗 sgf2002 发表于 2014-7-30 19:50
N线破损发生接地故障,RCD是动作主要取决于中性点漂移情况及故障回路阻抗
外地项目一般不会采用TT系统。
8#楼
2、N线破损发生接地故障——
不带家用电器时,RCD可能不动作;一带家用电器,RCD立刻动作。
是针对TN-S(或TN-C-S)系统说的,话赶话的结果是漏写了这个大前提。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-30 22:32 编辑
若说得再严谨些:
除阻抗很大的非金属接地故障或负载电流极小极小(比如只有几瓦、十几瓦的用电负荷等等)的情况外……{:4_125:} 尺短寸长 发表于 2014-7-30 22:05
若说得再严谨些:
除阻抗很大的非金属接地故障或负载电流极小极小(比如只有几瓦、十几瓦的用电负荷等等) ...
N线接地故障时,如果假设30mARCD的额定不动作电流是15mA。则可带约3.3W负载,不跳闸 嗯——
N线发生金属性接地故障且其后的PE与N线阻抗等值时,如果假设30mARCD的额定不动作电流是15mA。则可带约6.6W负载(各分流一半),不跳闸。