施耐德有选择性配合表和级联增强选择性配合表可供参考,有些设计上下级选用不同断路器则无法确定,需避免
入门者
发表于 2012-2-7 13:48:23
回21楼:.....现在要讨论的是下级短路电流比上、下级保护动作值都要大的情况。
从施耐德产品样本查得的数据:上下级都是微断,内部构造不复杂。
上级微断用NG125、C120,C脱扣曲线,额定电流为40A,约定脱扣电流为400A。
下级微断用C65N,C脱扣曲线。
当用C16时,短路电流小于650A,有选择性;
当用C10时,短路电流小于900A,有选择性;
当用C6时,短路电流小于1400A,有选择性;
上述的短路电流都已大于上、下级微断的约定脱扣电流值了,若要提高短路电流值,上级微断用D脱扣曲线的,或用塑壳断路器。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-2-7 19:29:47
楼上的数据没看懂,是样本给出的参数吗?
短路电流650A,约定脱扣电流为400A的微断还不脱扣?
入门者
发表于 2012-2-8 08:49:10
回33楼:
施耐德2010.08出版:《Multi9系列低压终端配电产品》 产品目录附录 11-20页上有板有32楼列出的数据。
没有可奇怪的,上述资料的11-28页上,还有全系列短路电流时,能达到完全选择性的。
JHL123321
发表于 2012-2-13 11:18:54
当时间上有条件实现选择时,电流值上应该不用差太多
sgf2002
发表于 2012-2-14 21:26:33
知识有所老化,学习新知识如下。
施耐德限流型断路器,当上下级壳架等级电流比大于2.5、脱扣器额定电流 ...
dmd888 发表于 2012-2-5 19:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嗯,这个感觉有道理,大师们再议议
下级断路器分断时,电弧相当于在故障回路中 串入一个电弧电阻,降低了故障电流。如果时间和整定值上配合好,是可能避免上级断路器跳闸的,达到选择性的。
有厂家还介绍延长电弧长度和时间来进一步限制故障电流,来使选择性更容易达到