回29楼:工程应用理论和纯理论应该还是有点区别
规范的条文是纯理论的,与工程应用理论有区别。
不能应用工程实际的规范,这种与工程实际脱钩的规范,对设计起何作用?
sccat
发表于 2012-1-31 17:28:47
Iimp=0.5I/nm 应该是一个忽略了很多参数细节的很粗略的公式吧。
没看到有写得很清楚的关于雷电的书籍,都是在探索阶段吧。
入门者
发表于 2012-2-1 09:00:41
引自32楼: Iimp=0.5I/nm 应该是一个忽略了很多参数细节的很粗略的公式吧。
规范(4.2.4-6),(4.2.4-7)二式,适用何种场合,也一直搞不明白。
雷电流流向有二种,一种从其它建筑物或外部电力线传入,另一种是本建筑物屋顶受雷后,入地时分流,通过水煤管、电缆屏蔽线、电缆芯线、保护钢管等,由本建筑物向外传播雷电流。
这二种场合都能用上述二个公式,还是只适用其中一个场合能用。请专家或了解公式来源的同行指明!
学无止境
发表于 2012-2-1 10:19:54
本帖最后由 学无止境 于 2012-2-1 10:22 编辑
谈一点个人观点:
此两个公式是以本建筑物向外传播雷电流的公式,也是由外部引入本建筑物向建筑物内传播雷电流的公式。
比如本建筑物仅与另两个建筑物之间有线路联系。
1 建筑物向外传播雷电流:当本建筑受直接雷击时,本建筑物通过线路向另两个建筑物传播的雷电流可以采用上述两个公式。
2 由外部引入本建筑物雷电流:由外部引入本建筑物向本建筑物内传播雷电流,则是指当另两个建筑物分别受直接雷击时,由另两个建筑物通过线路向本建筑物传播雷电流的电流,此电流也是采用上述的两个公式。
3 即本建筑物的外部引入本建筑物雷电流也就是与之有线路联系的其它建筑物受直接雷击时的向外传播的雷电流。
请大家指正。
学无止境
发表于 2012-2-1 10:31:10
补充一下:
当本建筑物向外引出的线路可能受直接雷击时,则另论、。
入门者
发表于 2012-2-1 14:47:45
引自34楼: 2 由外部引入本建筑物雷电流:由外部引入本建筑物向本建筑物内传播雷电流,则是指当另两个建筑物分别受直接雷击时,由另两个建筑物通过线路向本建筑物传播雷电流的电流,此电流也是采用上述的两个公式。
有几点疑点:
1. 我们是正对本建筑物雷电流计算,与其它建筑物的关系是不大的,用计算其它建筑物的雷电流怎么能来代替呢?
2. 低压配电系统电源线、PE线是连在一起的,但有本质区别,不能互代。系统内有不同防雷级别的建筑物,取那一栋为计算基础。
3. 十几栋建筑物的低压系统,如果10号楼雷击后,雷电流50%入地了,另外50%流出来,大都得经过配电房再分配,配电房本身低压母排设有SPD,那还有多大雷电流流到本建筑物(1号楼),还能有10号楼的50%的雷电流?除非配电房有雷电流放大功能,使所有建筑物都有10号楼50%的雷电流。否则,计算公式中0.5系数是错的。
4. 即使50%雷电流进入了本建筑物,能集中起来,再分配,结果又得从原路(电源线、PE线、屏蔽层)返回,这有可能吗?
学无止境
发表于 2012-2-1 15:03:06
规范(4.2.4-6),(4.2.4-7)二公式仅仅是用来选用浪涌保护器时的估算雷电流的估算值,而并非是实际的分流雷电流。此估算值估计会远大于实际的分流雷电流,因而相对是安全的。
治学以诚
发表于 2012-2-1 15:26:37
治学以诚
发表于 2012-2-1 15:43:54
sdmyycd
发表于 2012-2-1 19:49:51
老诚是“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”
尺短寸长
发表于 2012-2-1 20:49:07
雷死人不偿命。
JHL123321
发表于 2012-2-2 09:40:49
钢管换成塑料管 冲动啦 冲动是魔鬼{:lol:}
JHL123321
发表于 2012-2-2 09:43:01
直流的雷堵了,可能引来一堆屁事,小心熏晕咯
治学以诚
发表于 2012-2-2 10:06:03
chengdanqiong
发表于 2023-8-1 11:14:11
本帖最后由 chengdanqiong 于 2023-8-1 11:19 编辑
原来是十年前的帖子了