关于高层住宅内火灾显示盘的设置
高层住宅30层,在每层的电梯前室和公共走道部位设置了3个烟感探头。设计院说根据《火灾自动报警系统设计规范》“5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”的要求,在住宅的每个楼层都设计了一台火灾显示盘。一共2个单元设置了60台火灾显示盘。
请教各位,是否住宅的每个楼层都要设置火灾显示盘?“灯光显示装置”是否就是“火灾显示盘”?这样的设计是否合理? 我觉的不合理,适用住宅时,规范编的不合理。 “设置识别着火楼层的灯光显示装置”与“区域显示器”还是有区别的。
此灯光显示装置一般用楼层指示灯和设置在首层住宅大厅的重复显示盘配合完成。
比如:重复显示盘显示15F着火,你只要找到标有15F的楼层指示灯就OK了。 一类高层住宅,FAS属于集中报警系统或者控制中心报警系统。
因此,规范的条文不适合这个工程。 何况,工程仅仅在楼梯间公共区域设置探头,范围很小。
设置火灾复式盘就是浪费!!
其他问题楼上的兄弟们已经回答。 再次请教一下,“灯光显示装置”到底是什么东西?是不是就是“楼层指示灯”? 本帖最后由 rainmen_73 于 2011-12-20 11:10 编辑
回复 6# chinaredboy
当然就是灯光指示(红色警灯)。用于给消防人员确认着火层的,只亮着火层;故不可仅用声光报警器取代。 同意7楼的说法! 为什么没有一个规范的图纸模板呢? 哈哈~本来见到住宅都是依据这条来回避设置火灾显示盘的。。。。。。。。
你要是施工单位,就照图施工呗;你要是甲方,就把设计人员叫过来PK死!
条文解释白纸黑字写着:。。。。。灯光显示装置,即火警显示灯。 火灾光警报器或火灾声光警报器都可以。
住宅里每层用火灾显示盘的人或者是学艺不精,弄不清楚这几个东西分别是干嘛滴;或者是不知道火灾显示盘多钱一个。 回复chinaredboy
当然就是灯光指示(红色警灯)。用于给消防人员确认着火层的,只亮着火层;故不可仅用 ...
rainmen_73 发表于 2011-12-20 11:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
市场上没有此产品能买的到!具体设计的时候,我看到的图纸大部分是用光报警器放在楼梯里。
对于现在的集中报警控制系统还有,控制中心报警系统,此条不成立的。 很感谢各位大侠!
问题是越辩越清晰了! 如果你是施工单位的,恭喜你,能思考问题了。很显然,设计人的水平有限,现在设计院的水平较以前差很多了。要是没有仅有的“所谓老同志”看图,问题更多 现在有的设计院出的图纸吧,简直没法看!
提出问题让他们改嘛,还强词夺理,一百个不愿意!
好像他们都是权威,动不得!!!
页:
[1]
2