xuxizhong 发表于 2011-12-17 10:42:21

室外景观配电箱浪涌选一级还是二级?

配电箱位于室外,即0区,是否应该选一级?还有天面电梯配电箱是不是应该选二级?

dmd888 发表于 2011-12-17 11:46:35

应选经过I级分类试验的电涌保护器,就是有10/350us雷电波通流容量参数的SPD。

dmd888 发表于 2011-12-17 11:52:27

另外,配电箱至少应在LPZ0B区才行,不应有受直接雷击的危险。

xuxizhong 发表于 2011-12-20 15:02:43

{:42:}{:4_90:}

chenfuair 发表于 2011-12-20 15:45:54

我一直觉得SPD的选择是个难题,翻阅了好多资料还是没搞清楚。

大鼻山 发表于 2011-12-21 08:14:50

室外景观配电箱浪涌保护器的作用何在?如果没有作用或作用不大,设它作甚?

dmd888 发表于 2011-12-21 10:20:28

景观照明配电箱电涌保护主要泄放由配出回路引入的雷电电涌能量,因为景观照明灯具一般处于LPZ0区,引入的雷电能量可能较大,所以按电涌保护第一级设防,选用I级分类试验SPD。

熊花花 发表于 2011-12-21 13:59:37

不明白,一级的SPD比景观照明箱还贵,有必要保护吗?

岁月无情 发表于 2011-12-21 14:02:15

此箱根本不需要设置SPD

dmd888 发表于 2011-12-21 18:08:05

此箱是否设SPD,主要看景观照明灯具和线路是否处于LPZ0区。SPD并非只保护这个箱子,主要是衰减由此进入整个低压配电系统的电涌,也就是过去说的低压出线回路引入的雷电过电压。

小螺号 发表于 2017-12-21 16:44:54

建议选择1级