账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14285|回复: 10

[求助] 室外景观配电箱浪涌选一级还是二级?

[复制链接]
     
发表于 2011-12-17 10:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱位于室外,即0区,是否应该选一级?还有天面电梯配电箱是不是应该选二级?
发表于 2011-12-17 11:46:35 | 显示全部楼层
应选经过I级分类试验的电涌保护器,就是有10/350us雷电波通流容量参数的SPD。
发表于 2011-12-17 11:52:27 | 显示全部楼层
另外,配电箱至少应在LPZ0B区才行,不应有受直接雷击的危险。
     
 楼主| 发表于 2011-12-20 15:02:43 | 显示全部楼层
{:42:}
     
发表于 2011-12-20 15:45:54 | 显示全部楼层
我一直觉得SPD的选择是个难题,翻阅了好多资料还是没搞清楚。
     
发表于 2011-12-21 08:14:50 | 显示全部楼层
室外景观配电箱浪涌保护器的作用何在?如果没有作用或作用不大,设它作甚?
发表于 2011-12-21 10:20:28 | 显示全部楼层
景观照明配电箱电涌保护主要泄放由配出回路引入的雷电电涌能量,因为景观照明灯具一般处于LPZ0区,引入的雷电能量可能较大,所以按电涌保护第一级设防,选用I级分类试验SPD。
发表于 2011-12-21 13:59:37 | 显示全部楼层
不明白,一级的SPD比景观照明箱还贵,有必要保护吗?
     
发表于 2011-12-21 14:02:15 | 显示全部楼层
此箱根本不需要设置SPD
发表于 2011-12-21 18:08:05 | 显示全部楼层
此箱是否设SPD,主要看景观照明灯具和线路是否处于LPZ0区。SPD并非只保护这个箱子,主要是衰减由此进入整个低压配电系统的电涌,也就是过去说的低压出线回路引入的雷电过电压。
     
发表于 2017-12-21 16:44:54 | 显示全部楼层
建议选择1级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则