Dinn 发表于 2011-12-16 09:29:09

问个问题:冷媒机空调断路器的选择

最近做一个一类高层大楼,空调外机房在四层裙房屋面和楼顶,暖通配的单台外机的功率10kW~20KW不等,问:需要采用塑壳断路器么?还是普通的微断即可,赞同前者的理由是微断短路容量不够。

东海龙王 发表于 2011-12-16 10:51:06

估算短路电流。
ABB的手册有数据表。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-12-17 16:00:34

算算短路电流就可以了,只要分断能力达到要求,微断没问题的。

不过以前讨论过,空调室外机的整定电流应该适当大些。,这和机组的启动及运行参数有关