[复制链接]
发表于 2011-12-16 09:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个一类高层大楼,空调外机房在四层裙房屋面和楼顶,暖通配的单台外机的功率10kW~20KW不等,问:需要采用塑壳断路器么?还是普通的微断即可,赞同前者的理由是微断短路容量不够。
     
发表于 2011-12-16 10:51:06 | 显示全部楼层
估算短路电流。
ABB的手册有数据表。
     
发表于 2011-12-17 16:00:34 | 显示全部楼层
算算短路电流就可以了,只要分断能力达到要求,微断没问题的。

不过以前讨论过,空调室外机的整定电流应该适当大些。,这和机组的启动及运行参数有关