一条审图意见求解释
最近一老同志给我审图有一条“所有带漏电保护装置的配电箱,其进线总开关不应为3P应为4P。”我的进线开关为不带漏电的断路器,但是配电箱进线设置了电气火灾漏电报警系统。老同志估计因为我设置了电气火灾报警系统,所以才叫我用4P开关。他这样提对不对?求解释 你的做法可以。剩余电流动作电气火灾监控系统的检测CT在进线处穿过N线即可。 多谢龙王夸奖。我也是这样想的。烦请帮我组织几条理由,我去和老同志辩经。从我内心深处,我觉得老同志早已脱离了设计第一线,退休多年,对于近年才实施的电气火灾漏电报警系统知之甚少,望文生义,“漏电”二字使得老同志要求加4P。很有可能。 老同志应该能看懂你的配电箱系统图。
看不懂,他该退休了。 龙王,你是不知道,现在混事的人太多。曾经有一次,也是一位老爷子给我审图,我说技术措施有这样的说法,老爷子说什么是技术措施。我听了都是一惊,还有不知道设计技术措施的人?后来得知,老爷子退休多年,才开始审图。不知道措施也无所谓,连规范都不熟,还没我熟呢,更新了那么多新规范,老爷子也不知道。不知道规范也无所谓,还特别固执,审图一根经,把自己老掉牙的规矩都搬出来了,还没有根据,只说是实践经验。真是叫你哭笑不得。所以说头发白的老同志,不一定心里也明白。(仅指一部分退休混事的老同志,有些老同志还是不错的) 以后谈具体问题,你先翻阅相关规范,去面谈时带上规范。 即便是漏电断路器,采用3P还是4P其实还有一些说道。
这个在N年前曾有一场网上大辩论。 在辩论之前,先要说清楚何谓P?何谓3P或4P?
你说3P+N算3P,还是4P,还是二者都不算? 如果是纯粹动力回路的漏电断路器,采用3P断路器何妨?
如果是是动照混合回路的漏电断路器,采用3P+N可否? 因此,最万无一失、最触及本质的审图语言是:设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和N线(若有))穿越漏电检测线圈。
当然,该检测线圈可能与断路器合体(如一体化漏电断路器),也可能与断路器是分离的(如楼主的情况)。 感谢大鼻山的解释,十分感谢·! 需要先给这位审图的老同志上一课,否则没法说得清。
还有,这位老同志是怎么具备审图资质的?{:4_104:} 需要先给这位审图的老同志上一课,否则没法说得清。
还有,这位老同志是怎么具备审图资质的?
尺短寸长 发表于 2011-12-8 16:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:lol:} 审图资质算神马?太easy了。足够“老”的话,注电都是评的。 白痴的杯具在于不知道自己是白痴,偏要装出一副很聪明的样子,以显示鸡立鹤群。 因此,最万无一失、最触及本质的审图语言是:设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和 ...
大鼻山 发表于 2011-12-8 08:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和N线(若有))穿越漏电检测线圈。”
这句话好,不易误解