看来你的同事,家电还没烧成报废程度。
“板修”,这种修理技术已落后了,这是在校职高生也能干的活。这里小城市里也早有更换元件的了,收费也不高。
家电先进落后不能看规范、标准,以广为人知的电视机来说,黑白电视机标准里还有,还先进吗?大屏幕电视机,背投、等离子已消音灭迹,还先进吗?最近报道,液晶电视机的CLD,将退出市场,经销商已不进货,被LED所代替。
旧家电换新,国家补贴10%%%,已几年了,国家不是钱多了没地方用,其原因是什么?
对于配电为主的建筑电气工作者来说,除关注本专业的配电设备:变压器、开关、线缆等外,还需“上知天文,下知地理”,这里“天文”指的是发电、输电;“地理”指的我们为之服务的用电设备。
很久前已进入网络时代,输配电已进入智能电网时代,住宅用电设备,早已进入微电脑时代,现在正在进入智能家居。科学技术在飞速发展,不能老停留在老知识面上。 回15楼:
“不能见风就是雨”,正还说对了。根据提供的百度地址,查了“家用电气烧毁”,粗略看了几条,分析如下。
一栋办公楼,相线25、中性线10,而且线材为铝线。这种设计哪一个会在新设计采用,审图能通过?这种事故,老楼中会有,新楼中发生率为零。
农村变压器过载烧家电例子很多,城市老小区也有过载烧变压器或跳闸的,因此停电遇到好多次,但烧家电的一次也没有。现在经电网改造,一台杆上变已在不同位置增至四台杆上变。新小区设计变压器容量,其负载率已远低于100%,更不可能过载,除非特殊故障。这种因过载烧中性线的故障率将降到零,而且这种故障特点,断N线在进楼之前,进楼处装一只总的保护器就行了,完全不必每家每户都装。
接错线的,现在电缆芯线各种颜色很清晰,按工程质量验收规范接线,是不会错的,除非是色盲或醉酒者。如果接线后,负载开路时,测量一下相中电压,接错线很容易发现的。
真正因N触头接触不良烧家电的不多了。如何减少N触头,少用四极开关应深入推讨。
baidu上,共60多页700余条,除去重复的广告的,大约600多次故障。全国30多省市,每省市平均20次。每省市有几十个城市,有的城市一次也不会发生,发生概率多大,可估算出来了。全国五亿多住户,“断零”故障率是几百万之一。 “住宅建筑电气设计规范”已经发布,明年4月1日实施。其中要求套内要设过、欠压保护电器,并且是自恢复式的。 引自注册会员10楼发言:依JGJ242-2011,须设过欠压,自复位。但此规范尚未实施。
看本论坛《建筑电气技术 》 的55页,贴子“住宅分户箱进线开关的欠电压脱扣器是否要有延时功能?”第25帖,已有广告,是单相的,40A的,只能用在户箱。 昨天收到《智能建筑电气 》(上海),有一文,对《民规》中类似条文提出不同的意见,值得一看。
《智能建筑电气 》(上海),敢于刊登对《民规》条文提出不同意见,值得一赞。 不好意思,23楼名称错了.
《智能建筑电气 》(上海),应改为《现代建筑电气 》(上海).