规范是否有规定疏散指示灯和安全门灯必须为常亮型的
RT规范是否有规定疏散指示灯和安全门灯必须为常亮型的 若有FAS消防联动“强制点亮”,何必“常亮”? 没有这个要求,只要求火灾发生时能够点亮,发挥作用! 市面上大部分疏散指示灯和安全门灯产品都是内带蓄电池的,功耗很小,长亮比较简单可靠。 回复 4# wurenhecai
楼主讨论“必须为常亮型”问题。{:smile:} 13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。 回复 5# 尺短寸长
何必纠结于必须二字呢 回复 7# wurenhecai
是楼主在纠结。 若无FAS消防联动,则必“常亮” 若无FAS消防联动,则必“常亮”
890214 发表于 2011-11-5 16:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那个地方说的? 13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。 有没有地方标准或者专用建筑有此要求? 常亮有道理,设计无其它因素考虑可以多采用此种方式,特别是没有天然采光的场所。既简化了火灾时的联动,平时也是对消防设备状态的监视,以免需要时倒反而发挥不了作用。