尺短寸长 发表于 2011-10-31 22:39:15

现在尺版提出来后。。。。。。sundq 发表于 2011-10-31 22:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不好意思,纠正一下,尺短不是“尺版”。{:loveliness:}

gblgb 发表于 2011-11-1 19:13:34

可以看看IEC相关规范。

尺短寸长 发表于 2011-11-1 21:53:57

以前看GB 50054-95《低压配电设计规范》
说TN-C系统不准断开N线。理解为不管怎么做,都不能断开,
后来看措施和一些书时,就是说可以断开N线,但同时得断开相线。一直按这个理解。。。。。。sundq 发表于 2011-10-31 22:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“以前看GB 50054-95《低压配电设计规范》说TN-C系统不准断开N线。理解为不管怎么做,都不能断开。。。。。。”应该是搞错了。


TN-C系统严禁断开PEN线。
页: 1 [2]
查看完整版本: PEN线允许被开断吗?