ansonal 发表于 2011-10-25 16:06:16

10kV电缆埋深问题

请教一下10kV电缆的埋深要求?貌似埋深是不少于0.7米的,这是指管底不少于0.7米还是管顶不少于0.7米?

东海龙王 发表于 2011-10-25 16:43:42

5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。

东海龙王 发表于 2011-10-25 16:44:25

电力工程电缆设计规范

Code for design of cables of electric engineering

GB 50217-2007


1.0. 2 本规范适删于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

ansonal 发表于 2011-10-25 17:34:01

为什么我看供电部门的剖面图基本埋深都是大于1米?

ansonal 发表于 2011-10-25 17:41:38

附图看看能看见不

尺短寸长 发表于 2011-10-25 20:28:04

5#楼图示不是直埋敷设,而是市政道路下的排管敷设,两者不是一回事,要求各不相同。

关东武夫 发表于 2011-10-26 15:31:20

仔细看看规范吧,埋管敷设是0.5m,不过我们一般都埋到0.7m,指的是管最上端和地平面的距离

ansonal 发表于 2011-11-3 14:57:44

我有一点不明白。按规范即使你埋深达到07.m。但是供电部门要求你埋深不少于1m。到时候去哪里说理去?地面标高定了后想再加几乎是没可能。