账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13511|回复: 7

[求助] 10kV电缆埋深问题

[复制链接]
发表于 2011-10-25 16:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下10kV电缆的埋深要求?貌似埋深是不少于0.7米的,这是指管底不少于0.7米还是管顶不少于0.7米?
     
发表于 2011-10-25 16:43:42 | 显示全部楼层
5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
     
发表于 2011-10-25 16:44:25 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计规范

Code for design of cables of electric engineering

GB 50217-2007


1.0. 2 本规范适删于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:34:01 | 显示全部楼层
为什么我看供电部门的剖面图基本埋深都是大于1米?
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:41:38 | 显示全部楼层
未命名.jpg 附图看看能看见不
     
发表于 2011-10-25 20:28:04 | 显示全部楼层
5#楼图示不是直埋敷设,而是市政道路下的排管敷设,两者不是一回事,要求各不相同。
发表于 2011-10-26 15:31:20 | 显示全部楼层
仔细看看规范吧,埋管敷设是0.5m,不过我们一般都埋到0.7m,指的是管最上端和地平面的距离
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:57:44 | 显示全部楼层
我有一点不明白。按规范即使你埋深达到07.m。但是供电部门要求你埋深不少于1m。到时候去哪里说理去?地面标高定了后想再加几乎是没可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则