集思广益 发表于 2011-10-9 17:25:39

关于新版风机控制图集的问题

比较国标图集99D303-2与10D303-2,控制原理图中
如风机的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”的比较
10D303-2中较99D303-2中减少了一常闭接触接点和一常闭中间继电器接点。


个人理解:10D303-2较99D303-2--“至消防系统”较“至消防中心”的变化
99D303-2的“至消防中心”,即指把风机的工作状态和故障状态等信号通过多线直接返回至消控中心
而10D303-2的“至消防系统”即指通过模块把风机的工作状态和故障状态等信号传给消防系统(如二总线),再由总线回传至控制中心。
简化的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”
99D303-2的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”可否理解为在控制中心设置两个指示灯,有正常和故障区分,故设置了一组:常开和常闭
但10D303-2的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”传入至总线,是由计算机的软件完成监控。
页: [1]
查看完整版本: 关于新版风机控制图集的问题