如题,谢谢! 看看说明书啊。如果里面有220v的用电元件,就得用中性线。 如果能确定这电开水炉的控制电源是由隔离变压器获得的
那么就可以不需要N线,否则,一定需要N线。 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-30 10:20 编辑
回复 1# szyx9999
380V电开水器电源需要中性线吗?
现在我们办公楼每层使用的AC380V电开水器,没有中性线,采用三相四极的插座,我也专门留下了产品样本,可见其中控制电源采用了AC380V。
但听说有些AC380V电开水器的控制电源采用了AC220V,这就需要配中性线了——这个问题确实令人头疼啊。
建议配置三相四极的插座,请给排水专业在施工图设备材料表中加注:电开水器控制电源为AC380V。 现场留断路器箱,不要留插座。 3#楼gdx8785所言,应该也是一种实际存在。
4#建议改成:
建议配置三相四极的插座,请给排水专业在施工图设备材料表中加注:电开水器采用三相三线制AC380V供电(无N中性线)。 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-30 12:39 编辑
回复 5# 东海龙王
留断路器箱依旧存在这样一个问题:预留3P的RCD还是4P的RCD,无法确定,在采购、安装断路器箱时,还是提心吊胆。 当然,采用4P的RCD,遇上三相三线制可以空出N线端子不接线,但毕竟不是很理想。 现场留断路器箱,不要留插座。
东海龙王 发表于 2011-9-30 10:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严重同意!! 在不能确定有无中性线时,采用4P的RCD,遇上三相三线制可以空出N线端子不接线,只能这样了。