[求助] 380V电开水器电源需要中性线吗

[复制链接]
发表于 2011-9-30 09:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢!
     
发表于 2011-9-30 09:58:19 | 显示全部楼层
看看说明书啊。
如果里面有220v的用电元件,就得用中性线。
     
发表于 2011-9-30 09:59:49 | 显示全部楼层
如果能确定这电开水炉的控制电源是由隔离变压器获得的
那么就可以不需要N线,否则,一定需要N线。
     
发表于 2011-9-30 10:17:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-30 10:20 编辑

回复 1# szyx9999


380V电开水器电源需要中性线吗?

现在我们办公楼每层使用的AC380V电开水器,没有中性线,采用三相四极的插座,我也专门留下了产品样本,可见其中控制电源采用了AC380V。

但听说有些AC380V电开水器的控制电源采用了AC220V,这就需要配中性线了——这个问题确实令人头疼啊。
   

建议配置三相四极的插座,请给排水专业在施工图设备材料表中加注:电开水器控制电源为AC380V。
     
发表于 2011-9-30 10:42:51 | 显示全部楼层
现场留断路器箱,不要留插座。
     
发表于 2011-9-30 10:45:58 | 显示全部楼层
3#楼gdx8785所言,应该也是一种实际存在。

4#建议改成:

建议配置三相四极的插座,请给排水专业在施工图设备材料表中加注:电开水器采用三相三线制AC380V供电(无N中性线)。
     
发表于 2011-9-30 10:49:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-30 12:39 编辑

回复 5# 东海龙王

留断路器箱依旧存在这样一个问题:预留3P的RCD还是4P的RCD,无法确定,在采购、安装断路器箱时,还是提心吊胆。
     
发表于 2011-9-30 10:50:53 | 显示全部楼层
当然,采用4P的RCD,遇上三相三线制可以空出N线端子不接线,但毕竟不是很理想。
发表于 2011-10-1 00:36:19 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-10-2 17:54:09 | 显示全部楼层
在不能确定有无中性线时,采用4P的RCD,遇上三相三线制可以空出N线端子不接线,只能这样了。