非消切除分励脱扣器的选用
分励脱扣器可以选用AC380V、AC220V、DC24V,大家谈谈各自适用的场合-----图集上采用的是220V的 提供点资料: 本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-29 07:40 编辑
消防系统为了安全方面考虑,规定的控制电压为DC24V,主机电源输出电流大概在1A左右。而目前塑壳断路器的分励脱扣器由于受产品机构脱扣力矩的影响,其工作电压在DC24V时,正常工作时脱扣电流需要在4.5A左右。如将DC24V脱扣器直接应用于消防系统中,会导致脱扣电流偏小,断路器不能正常可靠脱扣的现象。建议采用加装中间继电器的方法是比较经济实用的方法。不少消防系统制造厂家考虑到这个问题,并在出厂时就加装中间继电器,分励脱扣器选用AC220V或AC380V。--来自网络。 本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-28 21:42 编辑
分励脱扣器要可靠动作
1:注意吸合功率;机构脱扣力矩的影响。
2:注意在当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。
3:注意使用24V,不同导线接线长度。
4:等着老大们来细说。。。。嘿嘿 回复 2# 老康阁楼
老康辛苦了
分析下如果,联动电源线路很短,能否满足24V分励脱扣动作要求?
或者火灾自动报警附加电源呢? 回复 5# sgf2002
老哥可以说说有什么问题?24V要注意的地方。。。。{:smile:}
220V和380的脱扣线圈,电源取自什么地方呢?断路器无电时,脱扣怎么执行? 回复 6# 老康阁楼
还是选220V的比较保险,我这里向讨论的是24V的到底有没有适用的场所,毕竟少了个中间继电器,可靠性好了。 回复老康阁楼
还是选220V的比较保险,我这里向讨论的是24V的到底有没有适用的场所,毕竟少了个中间继电 ...
sgf2002 发表于 2011-9-29 19:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“AC380V分励脱扣器接线原理图”是否应加装熔断器保护? 回复 8# 尺短寸长
要加,匆忙中画漏掉了,被尺短审核出来了 回复 7# sgf2002
图文并茂,感谢!
页:
[1]