消防系统为了安全方面考虑,规定的控制电压为DC24V,主机电源输出电流大概在1A左右。而目前塑壳断路器的分励脱扣器由于受产品机构脱扣力矩的影响,其工作电压在DC24V时,正常工作时脱扣电流需要在4.5A左右。如将DC24V脱扣器直接应用于消防系统中,会导致脱扣电流偏小,断路器不能正常可靠脱扣的现象。建议采用加装中间继电器的方法是比较经济实用的方法。不少消防系统制造厂家考虑到这个问题,并在出厂时就加装中间继电器,分励脱扣器选用AC220V或AC380V。--来自网络。 |
|