3P还是4P的问题?
由箱变以TN-C向一建筑物供电,在该建筑物的配电室内,由TN-C转为TN-S,此时该建筑物的总开关是3P好还是4P好? 回复 1# jychen1。。。。。。由TN-C转为TN-S,此时该建筑物的总开关:
不设置剩余电流动作保护——3P(3L三极开关);
设置了剩余电流动作保护——3P4W(3L+N三极四线开关:分漏电跳闸和漏电报警不跳闸两种方式)。 建筑物的总开为漏电断路器时用4P
否则,用3P即可。 回复 3# gdx8785
TN-C-S前提条件——
gdx8785,为何是“建筑物的总开为漏电断路器时用4P”而不是“建筑物的总开为漏电断路器时用3P4W”? 回复gdx8785
TN-C-S前提条件——
gdx8785,为何是“建筑物的总开为漏电断路器时用4P”而不是“建筑物 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-19 09:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺兄是考虑这漏电断路器的安装位置吧
----------设置于TN-S段
此处是考虑采用漏电跳闸的 尺兄是考虑这漏电断路器的安装位置吧
----------设置于TN-S段
此处是考虑采用漏电跳闸的
gdx8785 发表于 2011-9-19 10:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼主问题:由箱变以TN-C向一建筑物供电,在该建筑物的配电室内,由TN-C转为TN-S,此时该建筑物的总开关是3P好还是4P好?
三相供电情况下的漏电断路器,分3P3W(无N线),3P4W(有N线:分漏电跳闸和漏电报警不跳闸)和4P4W(有N线:分漏电跳闸和漏电报警不跳闸)。
由于采用了TN-C-S系统,故:该建筑物的总开关若采用剩余电流动作保护,无论是漏电跳闸还是漏电报警不跳闸,均应该采用3P4W。 再细分下去,N线又可以配不配置过负载保护来区别不同的RCD。。。。。。 以CM1L为例
CM1L-100M4300AⅠ中的后6位字母4300AⅠ含义:
4——四极(3——三极);
300——复式脱扣(200——磁脱扣);
A——N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通;
Ⅰ——漏电脱扣(Ⅱ——漏电不脱扣仅报警)。
RCD的4种不同的类型(厂家统称四极,不合适),简述如下:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通;
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极随其他三极联动,但N极先合后分;
C:N极安装过电流脱扣器,且N极随其他三极联动,但N极先合后分;
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通。
实际上:
A、D类属于3P4W——三极四线;
B、C类属于4P4W——四极四线。 本帖最后由 cqzrm 于 2011-9-19 12:15 编辑
3P4W,4P4W应该都可以。 此情况下采用4P4W不违规,但不妥(属于极不合理),才会说“应该采用3P4W”。 低规
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
何为“当能可靠地保持N线为地电位时”?
王老《再论四极开关》中说,
“其实中性线上的危险电压另有来源,如雷电在线路感应的瞬态高频过电压;又如配电变电所(特别是大接地电流电网中的变电所)高压侧接地故障,因共用接地极在低压电路上导入的暂态工频过电压;以及因断零引起的中性线上的的持续工频危险电压等;但发生机率最高的中性线危险电压是低压相线故障接地引起的,发生这种接地故障时,线路故障往往不切断电源以避免众多用户大面积停电,这就给维修人员带来潜在的电击危险。”
例如,配电变电所高压侧接地故障,故障电流串入低压系统。对于TN-C-S接线的建筑物,低压总开采用3P时的N线电位将取决于变电所接地电阻和单体的重复接地电阻的分压,怎么能保证“可靠地保持N线为地电位”呢?此时3P将被一票否决。 cqzrm所言无虚。
6#楼所言是有前提条件的,那就是“建筑物供电,在该建筑物”,《低规》GB50054-95第4.4.4规定采用接地故障保护应作总等电位联结。
在TN-C-S系统的TN-C转TN-S处,切断三根相线后,N线与PE线由于总等电位联结的原因(叫重复接地也无妨),电位是相同的。即便配电变电所(特别是大接地电流电网中的变电所)高压侧接地故障或其它原因导致各种故障,N线与PE线的电位是“同升同降”。
故:“可靠地保持N线为地电位”这句规定,在TN-C-S系统的TN-C转TN-S处,是最好的体现之处。3P4W的RCD应该不会被“一票否决”。 草图。。。。。。{:4_102:} 如果,从建筑物室内转供室外无等电位联结措施的电气设备(比如路灯等等),采用的RCD就不得采用3P4W而必须采用4P4W,和建筑物室内情况已经不同了。 12#楼“叫重复接地也无妨”的“重复接地”指的是PEN线“重复接地”。