GB13955第5.3条有此规定,我一直没有弄明白,为什么要这么规定。治学以诚 发表于 2011-9-19 15:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚:“当装设漏电电流动作的保护电器时,中性线必须同时被通断。
GB13955第5.3条有此规定,我一直没有弄明白,为什么要这么规定。”
此话当真?{:4_108:}
尽管GB 13955-2005问题不少,但第5.3条的C)中“。。。应选用三极四线或四极四线式剩余电流保护器”的规定,应该没错才是(虽然没说明怎样的情况用三极四线、四极四线式剩余电流保护装置)。 老诚,GB 13955-2005第5.3条的a)对单相220V的规定措辞是“应优先选用二极二线式剩余电流保护装置”,未完全排除“单极两线式剩余电流保护装置”。
又:“二极二线式”严格用词的话,是否应该改为“两极两线式”?
一般量词前不用“二”而应用“两”,除非特殊的传统的度量衡单位。 由于单相不存在“断零”(断N中性线)的危害,故目前单相 RCD 基本是 2P 和 1P+N 两种类型。 回复 19# 尺短寸长
看了半天还是糊涂的,想请教尺工一个问题。
RCD的4种不同的类型(厂家统称四极,不合适),简述如下:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通;
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极随其他三极联动,但N极先合后分;
C:N极安装过电流脱扣器,且N极随其他三极联动,但N极先合后分;
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通。
这个 A 和 D ,既然N极都是始终接通,那安装电流脱扣器与否,区别是啥,或者说功能是什么 回复 20# LDan
这个 A 和 D ,主要是针对 N中性线减小截面,同时又不能由相线极的过电流保护了, 就得加这个功能了。
详见——
GB 16895.6-2000(idt IEC 60364-5-52:1993) 《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统》524.3的规定;
JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》7.4.5条2款1)、2)、3)项规定。
结合起来分析。 一般的普通电气设备,若 N中性线减小截面,采用普通的CM1L的 D(3P4W)类型的RCD,只要 N中性线出现过电流,按厂家制造标准规定的“反时限”动作曲线,会在约定时间内分断 L 相线极。 回复 21# 尺短寸长
多谢尺工指点,我去查查资料,自己先理解理解。 cqzrm所言无虚。
6#楼所言是有前提条件的,那就是“建筑物供电,在该建筑物”,《低规》GB50054-95第4.4 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-19 15:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
多谢李总。
是的,单体TN-S也没有什么问题的,虽然N和PE有电位差,但可以忽略。 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-19 20:32 编辑
在TN-C-S系统的TN-C转TN-S处,采用3P4W的RCD,争议应该不大。
但其后的下一级配电的TN-S处总、分开关处的RCD,一般情况下,采用4P4W是常规设计(单相则2P2W);
尤其是该建筑物的总开关或配出开关已经设置了RCD,无特殊情况,其后的下一级配电的TN-S处总、分开关处的RCD必须采用4P4W(单相则2P2W,反正要切断 N 中性线就是)。
涉及上、下级RCD之间的关系问题——下级RCD不允许采用3P4W(不切断 N 中性线),其理由是?{:tongue:} 能不能举个特殊情况的例子——
该建筑物的总开关或配出开关已经设置了RCD,其后的某个下级RCD采用了3P4W(不切断 N 中性线),有无这样的特殊案例呢?{:dizzy:} 这和单体是TN-S进线,进线处的RCD用3P4W还是4P4W没有多大区别。N和PE有电位差,用取值法发现电位差很小。 切断N线有多大的必要性?