fly55555555
发表于 2011-9-3 12:02:26
回复 35# 尺短寸长
128页的说明二,可取消一个I/O模块
尺短寸长
发表于 2011-9-3 12:02:40
是的,你的意思在26#楼已经说清楚了。
尺短寸长
发表于 2011-9-3 12:03:43
回复 47# fly55555555
没错!
fly55555555
发表于 2011-9-3 12:14:24
fly55555555
发表于 2011-9-3 12:16:30
我只是觉得,新出的图集这么画,应该是有一定的原因的,没有了现场控制,不知道是不是参照那本未施行的2008的报警规范画的
尺短寸长
发表于 2011-9-3 12:26:41
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-3 12:47 编辑
我只是觉得,新出的图集这么画,应该是有一定的原因的,没有了现场控制,不知道是不是参照那本未施行的2008 ...
fly55555555 发表于 2011-9-3 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不能说“没有了现场控制”,只不过控制箱位置较高,非检修状况下,一般情况下人手够不着而已。
由于不属于疏散通道上的防火卷帘,仅仅是用作防火分隔的防火卷帘,故没有“两侧应设置手动控制按钮”之要求,应该没问题。
fly55555555
发表于 2011-9-3 14:34:37
那也就是说,当需要现场控制卷帘的时候,就是专业人员在控制箱出进行操作,而作为疏散通道时外接出来控制按钮的是为了普通人也可以操作?不知我的理解对么?
尺短寸长
发表于 2011-9-3 14:43:04
回复 53# fly55555555
我的理解:
1、仅仅是用作防火分隔的防火卷帘,就地满足专业人员对防火卷帘检修的需要即可(比如:现场控制箱处高位)。
2、散通道上的防火卷帘,“两侧应设置手动控制按钮”是为了满足“普通人也可以操作”(万一出现极端情况)。
尺短寸长
发表于 2011-9-3 15:01:01
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-3 15:05 编辑
还有一种情况得注意:
不设置FAS情况下的仅仅是用作防火分隔的防火卷帘(虽不多见,也存在,比如工业建筑的厂房、仓库)——要么现场控制箱往下移,要么设置手动控制按钮。
尺短寸长
发表于 2011-9-3 15:02:44
接LS——
或者,通过控制线由远方控制。
注册会员
发表于 2011-9-4 15:18:23
我只是觉得,新出的图集这么画,应该是有一定的原因的,没有了现场控制,不知道是不是参照那本未施行的2008 ...
fly55555555 发表于 2011-9-3 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
参照什么08规范啊,04年的图集就那么画的,改一根笔画没?
注册会员
发表于 2011-9-4 15:24:05
那也就是说,当需要现场控制卷帘的时候,就是专业人员在控制箱出进行操作,而作为疏散通道时外接出来控制按钮的是为了普通人也可以操作?不知我的理解对么?fly55555555 发表于 2011-9-3 14:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不对。手动控制装置应有防止非专门人员操作的措施,如配有消防应急按钮,应有防止非专门人员对其进行误操作的措施。
fly55555555
发表于 2011-9-8 20:49:53
防止误操作的措施,比如?
注册会员
发表于 2011-9-8 22:25:52
防止误操作的措施,比如?
fly55555555 发表于 2011-9-8 20:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
比如什么?办法多了。比如加个易碎玻璃小门,须打开门或击碎玻璃。
这不仅是产品规范要求,设计规范上也写明了。
当然,画图就不必太纠结了。比如气体灭火的手动按钮,一般也是画上,选个型就行了,少见还在图上示意一个什么玻璃保护罩。
总之,只要是防火卷帘,无论平时有无管理要求,手动控制都要防止非专门人员操作。