尺短寸长
发表于 2011-8-30 21:02:11
关于与门信号一说,一落到底是任意一个探测器发出信号就一落到底还是必须探测器组与信号成立了才一落到底呢?fly55555555 发表于 2011-8-30 19:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按GB 50116-98规定:
一步降(防火分隔用的防火卷帘门) ——感烟探测器“与”门信号或感温探测器“与”门信号。
两步降(疏散通道上的防火卷帘门) ——感烟探测器“与”门信号:第一步降至离地1.8m;感温探测器“与”门信号:第二步才降到底。
fly55555555
发表于 2011-8-30 21:30:21
05D11-128页 山西地区的图集中描述道:
卷帘门可由感烟探测器控制一步到底,取消温感部分,仅需一个I/O模块
尺短寸长
发表于 2011-8-30 21:39:43
05D11-128页 山西地区的图集中描述道:
卷帘门可由感烟探测器控制一步到底,取消温感部分,仅需一个I/O模块 ...
fly55555555 发表于 2011-8-30 21:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
疏散通道上的防火卷帘门“也由感烟探测器控制一步到底”?违反GB 50116-98 第6.3.8.2条规定。
请看GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
尺短寸长
发表于 2011-8-30 21:42:40
回复 17# fly55555555
05D11-128页 山西地区的图集“卷帘门可由感烟探测器控制一步到底,取消温感部分,仅需一个I/O模块”违反GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 第6.3.8.2条规定的理由是什么呢?
fly55555555
发表于 2011-8-30 21:47:51
http://bbs.co188.com/content/225_69719_3.html
尺短寸长
发表于 2011-8-30 21:59:35
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-31 20:35 编辑
没看懂。
疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后(条文说明采用探测器组),卷帘下降至距地(楼)面1.8m,是起类似挡烟垂壁作用;感温探测器动作后(条文说明采用探测器组),卷帘才下降到底。
我问的是:山西地区的图集规定,依据何在?
fly55555555
发表于 2011-8-30 23:24:19
关键就在于那个“与”信号,究竟是等到感烟与感温均确定不误动了才一落到底,还是烟感或温感有一个发出信号就一落到底,正如鼻兄那个帖子所言。
fly55555555
发表于 2011-8-30 23:44:45
火灾自动报警系统设计规范 GB50116—2008虽然没有施行开来,看了一下对防火分隔的卷帘门的要求的确不必探测器组以及手动控制;其没有明确声光警报装置的设置,不知为何
等等新规范争议就没了。
尺短寸长
发表于 2011-8-31 08:40:29
GB50116-2008被咔嚓了,只能等新规范了。
rainmen_73
发表于 2011-8-31 10:04:58
防火卷帘按制造要求已设置感温元件(类似通风70度防火阀),如果真有火灾到门前,自动熔断跌落放下,无需电气控制,所以电气控制是属于提前预动作,烟感即可,为可靠可采用同侧两个的与信号
fly55555555
发表于 2011-8-31 20:26:04
山西图集中,取消感温探测器的情况就是无人通过即作为防火分隔的情况,对于疏散通道的依然是烟温组合;关于“与”信号,比如疏散通道的,感烟降至1.8m,起码有挡烟垂壁的类似作用,然后由感温进行落到底,然对于防火分隔来说,要么不动,要么一落到底,那么当感烟探测器发出信号时,同时需要感温配合的话,那么期间已有烟雾穿过分区,如果感烟探测器发出信号就一落到底,那么感温探测器设置已无必要,不论哪种情况,个人认为防火分隔时无需探测器组,此观点大鼻山在04年帖已说明,我感觉最为合理。
注册会员
发表于 2011-9-1 09:54:00
做防火分隔的,为何要探测器组?
翻翻规范,火规写明:6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置
却对于防火分隔的 没做要求。如果都要求,那何必多此一举加上定语 特别注明?
民规这次倒是写清楚了,13.4.5 1) 疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组
但是紧接着往下看 3)仅用作防火分隔的电动防火卷帘,在相应的感烟探测器报警后,应采取一次下落到底的控制方式
这不是前后矛盾?防火分隔的,感烟报警,一次下落到底,那还要感温干嘛?摆那里看着对称美?
fly55555555
发表于 2011-9-1 20:19:33
因为矛盾所以探讨,个人依旧认为感烟探测器即可,不需声光及手控。
像我这次做的一个工程,卷帘门右边就是疏散出口,声光报警已经在疏散出口了,卷帘处再设置真尴尬。
注册会员
发表于 2011-9-1 22:27:33
因为矛盾所以探讨,个人依旧认为感烟探测器即可,不需声光及手控。
像我这次做的一个工程,卷帘门右边就是 ...
fly55555555 发表于 2011-9-1 20:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
国标图集 火灾报警及消防控制 在防火分隔时 仅画出感烟探测器。
采用什么探测(组),值得探讨。不过,目前规范混乱,制造标准语焉不详,用啥也不好说对错。
而声光和手控我认为没啥说的。手控一是可能有平时控制需求;二对于消防设备,这种要求一点不奇怪。防排烟风机都三种办法:总线联动、消控硬线、现场手动控制;三特殊情况可能需手动将已关闭的门再打开。四手动的优先级还是高于自动的。所以,没了手控,毫无疑问,肯定不对。
而这个声光不是你理解的火灾自动报警系统里的那个,而是用来指示卷帘门动作的,必须有。
注册会员
发表于 2011-9-1 22:41:23
19、21楼,fly是表述有误,但你没看那本图集也别那么仓促下结论。那是华北五省市通用图集,自己baidu很方便。
我刚看了下,恕我孤陋,在防火卷帘这个问题上,那本图集详细列出了两种情况控制框图、控制方式、详细接线图,比我所见国标、其它几地图集编的详尽得多!