JHL123321 发表于 2011-8-31 15:29:36

规范SPD的重点好像是电子系统,需渐释

JHL123321 发表于 2011-8-31 16:54:43

SPD和绝缘是怎样关系呢

老康阁楼 发表于 2011-8-31 20:10:31

凑凑热闹,贴个小图

JHL123321 发表于 2011-9-1 14:34:32

你这图出处是哪

cqzrm 发表于 2011-9-6 09:27:06

好像来自德国产品推广资料。

chen2966 发表于 2011-9-6 09:54:50

设置SPD,需要把防雷分区搞清楚就行。

chen2966 发表于 2011-9-6 09:56:03

一般的民用建筑,我都是两级SPD,低压柜一级,层配电箱一级,LPZ0B都设。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-9-7 22:14:27

楼上的这种分级好像不大对啊

sh_13131 发表于 2011-9-9 10:20:39

请问下应该怎么分呢

岁月无情 发表于 2011-11-5 22:45:10

新的防雷规范能解决这个问题吗?我今天看了新的防雷规范,我看了新规范这块地方还是没有看明白。

dmd888 发表于 2011-11-16 16:53:30

本帖最后由 dmd888 于 2011-11-16 17:00 编辑

低压系统各级设备耐压是不同的,电源级雷电冲击耐压6kV,配电及4kV,终端级2.5kV,特殊用电设备1.5kV。这个审图意见对不对主要看其后的电气距离。配电级若设有两级配电设备,就像分级放射式结构,只在其中一级设置就行了,保护的都是配电设备,在一定长度距离内是有保护效果的,就跟中高压系统阀式避雷器的保护距离是同一个概念。对树干式,因为雷电电涌是一个波过程,情况是一样的,其实你就将它看成是设在干线上的就好理解了。
    SPD设在开关前还是开关后,这个问题非常复杂,要看系统接地形式、SPD电压保护模式是差模、共模还是3+1,还要看SPD自身保护电器配置情况等。

雷公虫 发表于 2011-12-25 22:07:45

安装一级不够,需要安装第二级,但第二级我认为应根据情况考虑位置

whq_sgz 发表于 2011-12-25 22:53:19

审图意见是对的,干线加了电涌保护后,就可保护后面

whq_sgz 发表于 2011-12-25 22:54:34

{:biggrin:} 审图意见是对的,干线加了电涌保护后,就可保护后面

cqzrm 发表于 2011-12-28 08:27:43

这里有两个线路:
1、SPD接线长度小于等于0.5m,后续箱子的接线长度明显不好控制;
2、SPD保护的线路长度,在感应过电压和振荡过电压作用下,对后续箱子的保护没有把握。