再反过来想一想,有消防、非消防用电负荷,就“应设火灾自动报警系统”(没有火灾自动报警系统,如何做到火灾时切断非消防电源)?{:titter:}
横看竖看、上看下看,也没看出来,俺这句话错在哪了?{:sweat:} 看来虽然只是正反对调地看了一下,但是看的角度还是因人而异的! 表达错了,不是“消防、非消防用电负荷自动投切”,而是“非消防负荷切断,火灾事故照明接通”,该非消防负荷切断、火灾事故照明接通属于消防联动。电梯返归首层也属于消防联动。不知在没有火灾自动报警系统的情况下,如何实现“非消防负荷切断,火灾事故照明接通”、电梯返归首层的。请指点。 回复 16# 尺短寸长
是否“切断非消防负荷”与有没有火灾自动报警系统无关吗?能否解释“切断非消防负荷,接通火灾事故照明”的过程。 切断非消防负荷——与有没有火灾自动报警系统,不构成“因果”关系;
有火灾自动报警系统——不一定必做到“切断非消防负荷”;
有火灾自动报警系统——有消防控制室,做消防联动,必做到“切断非消防负荷”。
…… 切断非消防负荷——在没有火灾自动报警系统情况下,基本靠人工切断电源。 有火灾自动报警系统——有消防控制室,做消防联动,必做到“切断非消防负荷”(有些特别重要的非消防负荷,如何实施“切断”,得慎重处理)。 本省要求,有消防联动要求的地方应设置消防报警系统,高层住宅只有电梯,没有正压送风等消防设施,可以不设消防报警系统。尺兄说的对,不是所有设备都要靠消防报警系统区联动的。 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-3-29 18:06 编辑
个人认为尺总对于楼主的问题想要表述的是“火灾报警系统设置与消防联动要求”之间的因果关系(仅为个人理解,如有曲解,尺总指正)。这一点尺总在本帖5楼、6楼、7楼已经阐述得非常清楚,yangyang7201深以为然,并坚定支持这一观点。
又是一个因果倒置的典型审图案例。
按审图机构这位审图人员的推理方式,在13.4.1消防联动控制设计应符合下列规定:。。。5)非消防电源的断电控制。。。好了,就凭这一条,凡一个民用建筑工程出现消防、非消防电源,就得设置火灾自动报警系统,因为消防联动控制设计得符合“非消防电源的断电控制”。尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“1~6 ”款——应该是在“设置火灾自动报警系统”为大前提下的“消防联动控制设计”。
尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但现如今,不能以《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“。。。4)电梯;5)非消防电源的断电控制”倒过来决定民用建筑工程是否应设置火灾自动报警系统。
尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif 一类住宅有道有消防风机,上了报警,大家住宅做切非嘛?呵呵 {:5_188:} 谢谢提供,不错。 个人认为尺总对于楼主的问题想要表述的是“火灾报警系统设置与消防联动要求”之间的因果关系(仅为个人理解 ...
yangyang7201 发表于 2013-3-29 17:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
总结的很好,谢谢!