尺短寸长 发表于 2011-8-13 12:22:03

回复 13# print1985

是-5%。

接在-5%,如果一次侧电压回归0%,则二次侧电压提升不是?没说错吧?{:tongue:}

print1985 发表于 2011-8-13 12:27:08

对啊 分接头是在高压侧 我糊涂了

尺短寸长 发表于 2011-8-13 12:28:41

论文里的整定值,是有假设条件的,不能孤立地看这张表格。

print1985 发表于 2011-8-13 12:47:29

7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求:
1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;
2)线路电压损失不应超过允许值;
3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;
4)导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定。

为什么民规没规定用单相短路保护灵敏度来校验呢?
实际工程设计中也大都没考虑这个灵敏度的问题,为什么呢?

911room 发表于 2011-8-13 12:48:16

IEC 60364-6中考虑压降(4%)截面积、载流量、电缆长度的关系

尺短寸长 发表于 2011-8-13 12:55:07

回答1——是有的。
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
7.6.1低压配电线路的保护应符合下列规定:
1 低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、接地故障保护。。。。。。

回答2——是有错。
“实际工程设计中也大都没考虑这个灵敏度的问题”说明设计有误。

print1985 发表于 2011-8-13 13:14:57

“在满足一定条件下,可以选较小的瞬动、短路短延时整定值来予以改善”
微断和塑壳出厂时这些值都是设定好了的,根本没得选啊

尺短寸长 发表于 2011-8-13 13:50:18

微断没得选?
有B、C、D啊。

塑壳没得选?
有5、10倍动作值,有电子脱扣的选择性开关啊。

print1985 发表于 2011-8-13 14:29:55

我理解错了 我以为是“可调”的意思 比如短路电流是8In 我就调成7In

尺短寸长 发表于 2011-8-13 14:33:20

有电子脱扣的MCCB,短路短延时整定值“可调”,最小可调至2Ir1。{:lol:}

print1985 发表于 2011-8-13 14:46:01

谢谢老大今天的热心讲解
我再好好学习一下

大鼻山 发表于 2011-8-14 09:25:07

本帖最后由 大鼻山 于 2011-8-14 11:39 编辑

电压损失不一定是决定供电半径长短的主要因素

尺短寸长 发表于 2011-8-14 16:59:37

谢谢尺寸兄
没找到帖子 能否给个链接
这句话是神马意思呢“距离超不超250m,截面不放大,保护电器的动作灵 ...
print1985 发表于 2011-8-13 11:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫——原来在这里啊。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20722&extra=&page=1

TNS 发表于 2011-8-16 13:44:48

上次遇到个比较远的距离,50平方电缆290米,断路器用施耐德塑壳,选的是电子式脱扣器,NSX100N 100 MIC5.2A,瞬动最小可整定在1.5In。不过这个玩意真贵啊,好像是100A的快3000多元,还不算附件。

TNS 发表于 2011-8-16 13:47:27

数据手册上有个表格
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问变配电房起端电压(低压)按多少算?