请问变配电房起端电压(低压)按多少算?
请问变配电房起端电压(低压)按多少算?比如计算电压降的时候,取400V还是380V呢?
实际使用中可能多数变压器电压是调到400V运行,但是设计计算的时候取多少呢,如果取400V,供电半径可以大很多,审图公司认可? 0.4kV 同意龙版主的0.4KV。低压供电半径250M左右已考虑这个因素,不会因此供电半径可以大很多。 “低压供电半径250M”?
我觉得具体能“供”多远是根据压降来的吧,只要压降未超过使用要求为什么不能超250m?
就搞不懂为什么《措施》要规定个250m?就怕有的设计人员和审图人员把此条当规范。
小区住宅一两栋楼超250m是经常遇见的,总不可能为了这一两栋楼再单独设个配电房吧,而且有时根本没条件设。 本帖最后由 print1985 于 2011-8-13 11:30 编辑
先撇开这个250m。
我的意思是,不管距离是否超250m,如果按照400V来计算,终端电压则满足使用要求,截面不用放大,反之按380V计算,则截面需要放大。规范、图集等有这方面的计算实例? 距离超不超250m,截面不放大,保护电器的动作灵敏度(GB50054)均会存在问题。
看东海龙王的电压降与保护电器的动作灵敏度之间关系的一个帖子。 谢谢尺寸兄
没找到帖子 能否给个链接
这句话是神马意思呢“距离超不超250m,截面不放大,保护电器的动作灵敏度(GB50054)均会存在问题” 请东海龙王给个链接。{:50:}
一般也就100m左右吧,超过长度,就得计算单相接地、单相短路电流,往往此时缆线相保阻抗占主导地位,不放大,十有八九过不了。
可自己算算看,就知道了,当然在满足一定条件下,可以选较小的瞬动、短路短延时整定值来予以改善。 距离超不超250m,截面不放大,保护电器的动作灵敏度(GB50054)均会存在问题。
看东海龙王的电压降与保护 ...
尺短寸长 发表于 2011-8-13 07:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢两位老大 看来压降也是浮云了
甲方看见这个表要哭了 说老实话,看不懂这张表——
没有保护电器整定值与电缆截面的对应关系啊,咋回事?
为什么-5%反而是10%呢,应该是+5%吧 11#楼的表格,出自何处? 就是论文里面的啊