尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:34:10

电动阀的“行程开关和力矩开关”能“整体型电装”?

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 11:35:26

电动阀的“行程开关和力矩开关”能“整体型电装”?
尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
可以,我们经常采用。尺先生稍等,我找个图去

尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:36:56

还有信号灯、力矩报警、手控等等,应该全得补上才行。

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 11:38:43

还有信号灯、力矩报警、手控等等,应该全得补上才行。
尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
可以全部在阀门本体电装上实现,当然这个阀门安装的位置得便于维护、操作、查看才好,装井里或者其他看不到的地方就不好了……{:sad:}

尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:42:04

阀门电动头上是有,但若要实现,应在二次原理图上予以表示,且电控箱上不装设,岂不自找麻烦?

尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:44:49

故转换开关应设置。

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 11:45:21

阀门电动头上是有,但若要实现,应在二次原理图上予以表示,且电控箱上不装设,岂不自找麻烦?
尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

当然实际中多数是要单独做控制箱的,咱现在不是想办法,让楼主一楼的图怎么能变得能说得通嘛,就当一次小小的探讨{:tongue:}

尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:56:56

回复 52# 谷香兰罗


就是在探讨。{:smile:}

看到43#治学以诚“一楼的图应当是正确的,启闭是伴随泵运行与停止进行的。不需要手动”言论,觉得诧异,才提问的。{:sweat:}

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 12:02:36

回复谷香兰罗


就是在探讨。

看到43#治学以诚“一楼的图应当是正确的,启闭是伴随泵运 ...
尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

他描述的动作过程肯定是不对的,但理论上只靠液位高、低限2个接点是可以实现阀门的本体手动与液位控制的,包括本体的信号灯指示及开启度指示,阀门整体电装同时可提供3组无源输出点供远程信号反馈。

未在办公室,找图真费事……{:sad:}

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 12:10:12

1

本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 12:12 编辑



这个差不多,是个国产的普通开关型整体电装。

将高液位接点接入端子8、将低液位接点接入端子9,7为自锁点,6为公共点。

这样是否可以?手动及就地指示全部在电装上实现、本体转换开关切至“外控”,液位高低控制阀门开关。

尺短寸长 发表于 2011-8-12 12:41:37

回复 55# 谷香兰罗

XKA、XGA是阀门现场电动头上的开阀、关阀按钮,但XK(供“远控、现场”用)也是“阀门现场电动头上”?
72、73节点的“CK”为何物?

“KZK、GZK”开阀、关阀力矩开关接点(或门:14、15节点)是否接报警信号灯更好(归入右下方信号回路)?

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 12:43:35

本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 12:44 编辑

回复谷香兰罗

XKA、XGA是阀门现场电动头上的开阀、关阀按钮,但XK(供“远控、现场”用)也是“阀门现 ...
尺短寸长 发表于 2011-8-12 12:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
XK也是在电装本体上。

CK是手电联锁接点,当人工通过手轮操作阀门时,解除电动控制。

本体信号指示回路是可以指示过转矩状态的,这个是在网上随便找的。

尺短寸长 发表于 2011-8-12 12:46:44

考虑安全,是否考虑55#的二次原理图控制回路从AC220V改接到SELV上(隔离变压器二次侧),以保水位信号接点处是安全电位?

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 12:51:40

本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 12:55 编辑

考虑安全,是否考虑55#的二次原理图控制回路从AC220V改接到SELV上(隔离变压器二次侧),以保水位信号接点处 ...
尺短寸长 发表于 2011-8-12 12:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
那样的话可以采用DC24V电压回路接收开关指令形式的整体型电装,电装内置开关电源。图就不找了,和55楼的差不多,不过电装内部多一个DC24V继电器扩展回路,外部接点控制电装内部这2个DC24V继电器,这2个继电器的辅助点再去控制内部接触器。

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 13:07:46

本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 13:19 编辑



刚去现场手机拍了一张,不太清楚,凑合看吧,一个整体型阀门电动装置。