尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:08:57

只要任意一个阀门打开,水泵就投运;当所有阀门关闭后,水泵才停运。

谷香兰罗 发表于 2011-8-11 16:17:18

若是气动阀,楼主的图就是对的吗?

没有画过阀门控制图,请谷香兰罗解释一下。
尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
如果采用两位五通双电控电磁阀,这图就是对的,正向线圈通电,正向气路接通,阀开启;反向线圈通电,反向气路接通,阀关闭。我只在气动阀上用过,不知道液动阀是否也可以使用,反正我没在液动阀上用过这东西。两位五通双电控电磁阀的好处是,当采用PLC控制时,电磁阀带电2、3秒后就可以解除,此时阀门不会因为电磁阀断电而改变状态,直至反向线圈带电,电磁阀不需要持续带电。

谷香兰罗 发表于 2011-8-11 16:25:44

只要任意一个阀门打开,水泵就投运;当所有阀门关闭后,水泵才停运。
尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
我认为这个进水总管阀门除了防止水箱(水池)在用水量非常少的时间段内高液位冒水外,没别的用处;水泵还是应该按箱/池内液位来控制启停。

尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:30:16

谢谢谷香兰罗的答复。

建筑工程有不同高度的生活水箱时,需要设置这些阀门,否则浮球阀容易被损坏。

beaty 发表于 2011-8-11 16:31:32

此阀用于由下面的水泵供水至屋面水箱的情况
因为额市政水达不到屋面水箱
太高了,市政管管没那么大的压力供水到屋面水箱
所以存在转输的水箱,就是一般地下室水箱水池供水到屋面

尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:34:00

GB 50015-2003(2009年版) 《建筑给水排水设计规范》3.7.7条文说明有更详细解释。

谷香兰罗 发表于 2011-8-11 16:35:13

谢谢谷香兰罗的答复。

建筑工程有不同高度的生活水箱时,需要设置这些阀门,否则浮球阀容易被损坏。
尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


学习了,我不做民用项目,所以不太了解具体的情况

尺短寸长 发表于 2011-8-11 16:53:22

回复 20# beaty


请beaty问一下给排水专业,为何采用电磁阀?有何好处?

lhchen 发表于 2011-8-11 21:02:57

凑个热闹。
   低水位开启电磁阀:SLP01(延时闭合常开)合,KAS1线圈带电,KAS1(编号3,常开)合,自保持。
                     KASI(编号03,常开)合,低水位开启电磁阀。
   高水位关闭电磁阀,有个SLP02(常闭接点)如何打开,找不到由那个继电器控制,下面电路无法分析。
   建议楼主核对一下图,并说明那个接点是控制低水位,那个是控制高水位,这样比较常规的控制电路容易分析。
   我是半懂不懂,请李总带领继续讨论。

尺短寸长 发表于 2011-8-11 21:38:51

有个SLP02(常闭接点)如何打开,找不到由那个继电器控制lhchen 发表于 2011-8-11 21:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵,到高水位后,SLP02(常闭接点)便断开,KAS1线圈失电,下面电路继续分析。。。。。。{:tongue:}

SLP03属于报警水位接点(高高水位)。

尺短寸长 发表于 2011-8-11 21:40:13

关键:那个阀究竟是什么阀。{:loveliness:}

beaty 发表于 2011-8-12 09:12:31

本帖最后由 beaty 于 2011-8-12 09:13 编辑

真是惭愧,问了水的,发现水专业也搞不清电动电磁阀,如此看来是我误导大家了,此处应是电动阀,详上图电动阀内部接线图,KAS1的常闭触点起到关阀作用,所发的控制原理图有不足,没有手动控制功能

beaty 发表于 2011-8-12 09:18:35


实际工程中的电磁阀控制箱

尺短寸长 发表于 2011-8-12 09:34:22

呵呵,是电动阀就对了,原图得加上行程开关和力矩开关等诸多环节。

还需要加上手动控制功能,调试、检修需要用到。按标准的“手动、自动”控制、信号灯等等设计,画完整才好。

谷香兰罗 发表于 2011-8-12 09:34:59

实际工程中的电磁阀控制箱
beaty 发表于 2011-8-12 09:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
这还是电动阀控制箱吧,还有开度表呢{:biggrin:}