尺短寸长 发表于 2011-8-11 21:34:08

用温感,先过了审图、消防关,规范明确后执行。
lhchen 发表于 2011-8-11 21:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

GB 50067-97《汽车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条条文说明:“在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施。。。。。。”

规范很明确,是可以的,只不过是有权执行的人有问题。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-11 22:54:07

我进去车库,看到里面的风机没一个转的,为了节能,风机都不开了。

注册会员 发表于 2011-8-12 12:53:00

接13楼,打电话沟通,告我“温感中间间杂的布置一些感烟来处理。”
晕,不会是han2003审的吧?{:titter:}
to be continued......

尺短寸长 发表于 2011-8-12 13:37:37

我进去车库,看到里面的风机没一个转的,为了节能,风机都不开了。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-11 22:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


哈—— 为了节能,风机都不开了。

这是违反规范规定的。

JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》规定:。。。。。。换气次数每小时不应小于6次,且排风机宜选用变速风机。

在中国,有法不依、违法乱纪的事,确实太普遍。故——死不了人的一个普通风机,不开就不开了,至于环境,恶劣就恶劣吧,中国人,忍耐力超强!{:dizzy:}

wosuwoxing 发表于 2011-8-12 14:45:41

你干物业你也不开,省的钱不是一点点

尺短寸长 发表于 2011-8-12 14:52:56

你干物业你也不开,省的钱不是一点点
wosuwoxing 发表于 2011-8-12 14:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


没干过物业,不敢断言是或否。{:sweat:}

即便不开排风机,按《论感烟探测器在大型地下车库的应用》(吴中侠)论文中所做试验推断,以现在的汽油质量,FAS误报也基本上不会发生。

小菜 发表于 2011-8-12 17:30:37

感烟,江浙一带基本不能用,梅雨季节全部误报,只知其一,不知其二,后果很严重

尺短寸长 发表于 2011-8-12 20:07:05

上海和江浙一带气候差不多,却又是为什么有这么大的差别?

《论感烟探测器在大型地下车库的应用》(吴中侠)举的是上海的案例。当然,是个案,绝大多数汽车库内也是不准用感烟探测器。

zhqpao 发表于 2011-8-14 14:40:36

就听到的 看到的 地下车库排风机一般都不开的 能省则省 规范能这样定:地下车库用感温探测器 不知道是经验还是实验还是想当然出来的 不知道国外是咋做的

尺短寸长 发表于 2011-8-14 16:48:25

据消防局技术官员介绍,在国外汽车库内看到的是——感烟探测器。

shtd 发表于 2011-8-14 19:46:45

梅雨季节误动是因为湿度太高,内部结露引起误动。

尺短寸长 发表于 2011-8-14 20:00:22

估计这特别的几天若能保证做到规范规定的通风换气次数,应该能够避免。

治学以诚 发表于 2011-8-15 14:14:17

治学以诚 发表于 2011-8-15 14:26:16

尺短寸长 发表于 2011-8-15 14:34:57

老诚的分析,有一定道理。

但是,汽车库内每辆车油箱里的油,毕竟有限,要不然防火规范也不会将汽车库的火灾危险环境划分为丁类。