请教:这样的配电间可以并排布置两台GGD柜吗?(具体内详)
本帖最后由 szyx9999 于 2011-7-30 18:02 编辑如题,某配电间5Mx2.4M(均为净尺寸),进户门开在一侧2.4M的墙上,这样的配电间可以并排布置两台GGD柜吗?具体如何布置,谢谢!/GGD柜可否靠墙布置,柜侧面离墙最小距离规范规定一般是多少? 屏前操作和维护,可以靠墙,(上海如此),已经屏前维护,当然人不需要从柜侧进入到屏后了,如果按规范屏端通道不小于0.8m。 1、我手中的GGD柜是不靠墙的,柜后需有800mm的检修(巡视通道)距离。
2、柜深600mm.
3,面对面布置2000,开关小车2300mm.
4、柜侧面通道800mm.
2400mm宽度的房间难以双列面对面布置。
近供参考。 楼上两位正确。
能不能放下,还得知道你的柜宽多少?
柜后最后有维护走道,若没有,要征询厂家能否做到前面们检修。 屏前操作和维护,可以靠墙,(上海如此),已经屏前维护,当然人不需要从柜侧进入到屏后了,如果按规范屏端通道不小于0.8m。老康阁楼 发表于 2011-7-30 19:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老康阁楼的“屏前操作和维护,可以靠墙(上海如此)”存在问题,需要澄清一下。
上海电力部门定型产品PML1柜是可以靠墙安装的,但标准GGD柜产品样本规定“本产品为不靠墙安装,单面(正面)操作,双面开门维修的低压配电柜”,柜后得留出不小于0.8m(1.0m)的检修维护通道,单排柜前操作距离不小于1.3m(1.5m),双排(面-面)柜前操作距离不小于1.8m(2.0m)。
GGD1——分断能力为15kA;
GGD2——分断能力为30kA;
GGD3——分断能力为50kA。
若需要更高的分断能力,则需要另选合适柜型。 规范是允许电柜靠墙安装的,主要是看看选用什么产品!! 回复 5# 尺短寸长
尺总,PJ1-0.38呢?PJ柜和GGD配合使用,PJ靠了墙,GGD不靠墙,怎么感觉不配合呢?按我理解PML1.PJ1系列都是GGD的衍生产品,如果PJ1和GGD配合使用或者都靠墙,或者都不靠墙,步调一致,嘿嘿 回复 7# 老康阁楼
嘿嘿!
PJ1型、PML1型系列电能计量柜、供用电柜属于可以靠墙安装的低压配电柜,当然允许与不靠墙安装的GGD柜配合使用;
反之, 不靠墙安装的GGD柜则不能与靠墙安装的PJ1型、PML1型柜配合使用。 李总回帖极是,丰富了回帖的内容。