[求助] 请教:这样的配电间可以并排布置两台GGD柜吗?(具体内详)

[复制链接]
发表于 2011-7-30 17:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 szyx9999 于 2011-7-30 18:02 编辑

如题,某配电间5Mx2.4M(均为净尺寸),进户门开在一侧2.4M的墙上,这样的配电间可以并排布置两台GGD柜吗?具体如何布置,谢谢!/GGD柜可否靠墙布置,柜侧面离墙最小距离规范规定一般是多少?
     
发表于 2011-7-30 19:33:20 | 显示全部楼层
屏前操作和维护,可以靠墙,(上海如此),已经屏前维护,当然人不需要从柜侧进入到屏后了,如果按规范屏端通道不小于0.8m。
发表于 2011-7-30 19:49:03 | 显示全部楼层
1、我手中的GGD柜是不靠墙的,柜后需有800mm的检修(巡视通道)距离。
2、柜深600mm.
3,  面对面布置2000,开关小车2300mm.
4、柜侧面通道800mm.
     2400mm宽度的房间难以双列面对面布置。
   近供参考。
     
发表于 2011-7-30 20:23:38 | 显示全部楼层
楼上两位正确。
能不能放下,还得知道你的柜宽多少?
柜后最后有维护走道,若没有,要征询厂家能否做到前面们检修。
     
发表于 2011-8-1 09:26:25 | 显示全部楼层
屏前操作和维护,可以靠墙,(上海如此),已经屏前维护,当然人不需要从柜侧进入到屏后了,如果按规范屏端通道不小于0.8m。老康阁楼 发表于 2011-7-30 19:33



老康阁楼的“屏前操作和维护,可以靠墙(上海如此)”存在问题,需要澄清一下。

上海电力部门定型产品PML1柜是可以靠墙安装的,但标准GGD柜产品样本规定“本产品为不靠墙安装,单面(正面)操作,双面开门维修的低压配电柜”,柜后得留出不小于0.8m(1.0m)的检修维护通道,单排柜前操作距离不小于1.3m(1.5m),双排(面-面)柜前操作距离不小于1.8m(2.0m)。

GGD1——分断能力为15kA;
GGD2——分断能力为30kA;
GGD3——分断能力为50kA。

若需要更高的分断能力,则需要另选合适柜型。
  
发表于 2011-8-1 11:09:34 | 显示全部楼层
规范是允许电柜靠墙安装的,主要是看看选用什么产品!!
     
发表于 2011-8-1 12:17:32 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    尺总,PJ1-0.38呢?PJ柜和GGD配合使用,PJ靠了墙,GGD不靠墙,怎么感觉不配合呢?按我理解PML1.PJ1系列都是GGD的衍生产品,如果PJ1和GGD配合使用或者都靠墙,或者都不靠墙,步调一致,嘿嘿

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 步调一致。。。嘿嘿,有些可不行噢。

查看全部评分

     
发表于 2011-8-1 13:33:08 | 显示全部楼层
回复 7# 老康阁楼

嘿嘿!

PJ1型、PML1型系列电能计量柜、供用电柜属于可以靠墙安装的低压配电柜,当然允许与不靠墙安装的GGD柜配合使用;

反之, 不靠墙安装的GGD柜则不能与靠墙安装的PJ1型、PML1型柜配合使用。
发表于 2011-8-1 21:22:15 | 显示全部楼层
李总回帖极是,丰富了回帖的内容。