东海龙王 发表于 2011-8-1 14:53:52

我做过的一个是台湾的厂,采用日本三相220V的电压,设备独立设置一个动力的变压器出三相220,其它 ...
chen2966 发表于 2011-8-1 07:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

确实很多设备自带变压器。
看个网址:http://product.ch.gongchang.com/d9018756.html

东海龙王 发表于 2011-8-1 14:54:58

回复 1# sinochen

看,图纸有低压升压变压器的做法:

sinochen 发表于 2011-8-1 15:58:45

万分感谢各位的指教,今天小弟也请教了伊顿电气的技术人员,他们的给出这样的答复:
440V及以下的用电设备是可以直接用400V供的,理由是电压可以有+10%的误差的,至于480V的设备他们在山东的一个外资厂房里也是直接用400V低压供的,运行了两年没有出现什么问题。
小弟感觉这种回答好像不太靠谱,各位认为哪?

sinochen 发表于 2011-8-1 16:00:47

小弟前面给该项目的外方致电了,要求他们确认设备工艺单中所罗列的设备是否能在国内380/220V的低压供电电网中良好运行,如果不能,是否可以考虑采用符合我国电网标准的设备。大家说说,这样的做法妥否?谢谢啊

wosuwoxing 发表于 2011-8-1 18:03:51

不妥,你要统计一下设备的负荷再讨论方案,如果非标准电源负荷容量较大,肯定要单设变压器,
不然每个设备自带变压器,那成本高很多。容量小的可与甲方商讨是否设备自带变压器。

sinochen 发表于 2011-8-11 18:42:08

现在,通过中方业主的建议,外方已同意将设备换为符合我国供电标准的设备,此事应告一段落了。
谢谢大家的关心和建议。{:smile:}

tq02vf4 发表于 2011-8-16 22:24:51

leo825 发表于 2011-9-2 09:29:03

你可能说的是一些半导体厂房吧。我们曾经做过一些类似项目,都是按照不同电压等级配置不同变压器!

leo825 发表于 2011-9-2 09:30:47

某个电子厂房图示

leo825 发表于 2011-9-2 09:36:23

某个电子厂房图示