关于外资厂房电气设计的几点疑问
(1)各位前辈,小弟最近接手一个外资厂房的设计任务,业主提供的工艺流程上列写了许多的工艺设备,其中进口设备的额定电压均与国内的380/220V不同,种类很多,有:480V,460V,415V,115V,230V,208V,240V,110V,400V。现在是方案设计阶段,我是按照国内的常规设计做的,即:采用10/0.4kV的变压器在全厂区范围内用380/220V电压供电,然后具体到各个工艺设备的话,要求非标(即非380/220V)的工艺设备均自带变压装置,以适应国内低压电网。想问一下,这样做可以吗?还有没有更好的做法?这种变压装置市面是否有售?(2)外商要求做FM认证,想问一下何为FM认证,要通过FM认证的工程电气上怎么设计?
(3)一般什么情况下,动力与照明才采用两台变压器分别供电的方式?
谢谢了! 照明、动力分别设置变压器,有这种做法。有照明质量要求高,电压不稳影响照明质量。有安全、供电可靠要求,低压配电系统采用IT接地形式。知道不多,供楼主参考。 谢谢ihchen,IT系统用的不多,这个项目我用的是TN-S和TT制两个系统。 有没有类似的设计实例可供参考的啊 要分别设变压器,满足不同电压等级的工艺设备要求。
但是注意,和中国一样,380/220设置0.4kV变压器即可,其他类推。并不是像你说的设置10多个电压等级的变压器。 龙王兄,您是说每一个电压等级的分设380/**的变压器吗?还是10kV/**的变压器? 本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-30 16:28 编辑
压变低压均有可能。
电低气设计必须和工艺配合。
日本的工厂就很特殊。
本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-30 16:42 编辑
不过,我看的图纸也有限.
从看到的图纸看,低于400V的由低压变低压比较多。为先前的语言不清道歉!
建议听取甲方的意见,考擦类似工厂。 本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-30 16:33 编辑
FM认证是一种消防认证。
FM认证,网上搜索一下,资料很多。 好的 谢谢 那对于380V以上的那些设备怎么处理哪 是设升压变压器吗 好的 谢谢 那对于380V以上的那些设备怎么处理哪 是设升压变压器吗
sinochen 发表于 2011-7-30 16:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
未见到。
直觉是另设10kV降压变压器,升压不常见。 种类太多,一般进口设备都自配变压器(设备不带,自己配),可以去厂家定制 种类太多,一般进口设备都自配变压器(设备不带,自己配),可以去厂家定制
不代表 发表于 2011-8-1 10:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我做过的一个是台湾的厂,采用日本三相220V的电压,设备独立设置一个动力的变压器出三相220,其它的都是设备自带变压器!照明,空调采用普通的变压器出。提供参考! 回复 1# sinochen
今天打电话请教了信息产业第十一设计院的兄弟:
他说如果数量少,可以直接由低压降压或者升压,变压器特殊订货,代号SGXX;
如果数量多,负荷大,则需要从10kV降压。