老康阁楼换了新头像,真拽!{:4_126:}
原来GB50052-95和GB50052-2009都有啊(和 《工业与民用配电设计手册》第三版要求一致),没特别关注。。。。。。{:4_125:}
检讨检讨,不够熟啊。。。。。。需要加强学习。{:4_104:} 龙王居然想到该吊扇会链式配电。。。。。。。{:4_126:}
规范链式不链式的,估计设计、审图的不管,施工的不懂。。。。。。。
建议:此类配电,放大一级线路和断路器。。。。。。线路用4,断路器用20的。。。。。。。 线路用4,断路器用20的.........正合吾意 要有好几个已知条件(负载大小、分支线路长短、系统大小、变压器容量、主干线截面和长度),才能确定:
16A还是20A;
究竟2.5mm2,还是4mm2、6mm2。。。。。。
岂可没头没脑就一个“线路用4,断路器用20的”?{:curse:} 如果分支线路较远,“线路用4mm2,断路器用20A”有可能动作灵敏度不满足,切记切记需要复核。 龙王居然想到该吊扇会链式配电。。。。。。。
规范链式不链式的,估计设计、审图的不管,施工的 ...
冷若冰 发表于 2011-7-18 19:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
教室、N年前的办公室,其吊扇均接在照明配电回路, 当作“照明灯具”处理,仅调速开关异于照明开关。 要有好几个已知条件(负载大小、分支线路长短、系统大小、变压器容量、主干线截面和长度),才能确定:
16A还是20A;...........按道理应该是这样,可实际上有多少人在设计时这样做了,有多少人校验动作灵敏度?时间也不够,除非考试。 回复 22# 890214
总有空闲下来的时候,算几个试试。。。。。。才会有所谓的经验。
仅供参考。{:smile:} 现今,照明和吊扇基本分回路供电,主要便于集中管理。 但一条配电回路从不限制供5台以上吊扇,否则太。。。。。。 至于吊扇启动对照明的干扰,因其功率很小,基本可忽略。。。。。。但还是建议分回路供电。 可以直接把吊扇当成灯具来做,得设置条数开关 这个没什么问题啊
可以啊 直接当大功率灯具来做,呵呵 吊扇不做开关,老被审查的提节能节能{:loveliness:}