请问什么叫具有隔离功能的断路器?
请问什么叫具有隔离功能的断路器?请举例说明哪个厂家有 有明显的断开点。 有明显的断开点。gblgb 发表于 2011-7-15 15:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
仅是其一;{:tongue:}
其二?继续。 电气间隙与爬电距离符合电气隔离要求。
继续...... 触头在断开位置能够承受的冲击电压、泄漏电流限值、断开的触头应可见或有明显标识、防止意外闭合等等。
go on...... 符合隔离技术条件前提下,无“明显的断开点”而采用明显且可靠地用“合”或“分”(“ON”or“OFF”)标志指示,是其二。 尺兄的其二,是否与“有明显标识”一致。 见《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93/2.5.1条文说明:IEC标准《建筑物电气装置》(TC64)第537.2条规定:隔离电器在断开位置时,其触头之间或其他隔离手段之间,应保证一定的隔离距离;隔离距离必须是看得见的,或明显地并可靠地用“开”或“断”标志指示;这种指示只有在电器每个极的断开触头之间的隔离距离已经达到时才出现。半导体电器严禁用作隔离电器。现行国家标准《低压电器基本标准》中,已列入低压空气式开关(刀开关)、隔离开关、隔离器、熔断器式开关、熔断器式隔离器等隔离电器;低压断路器标准中亦列入了隔离型。 《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装》GB 16895.4-1997(等同采用IEC60364-5-53:1994和IEC60364-5-537:1981)第53章“开关设备和控制设备”第 537.3.2条款,规定类似。 塑壳基本上都具备隔离功能那个吧。。。。。。。
主要是微断,不是所有的都能具备,施耐德说只有他们真正具备。。。。。。
其余说自己行的微断还有:ABB、TCL、海格、正泰等等等等。。。。。
楼下,我说错没。。。。。 塑壳基本上都具备隔离功能那个吧。。。。。。。
主要是微断,不是所有的都能具备,施耐德说只有他们真正 ...
冷若冰 发表于 2011-7-16 10:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你说得非常错误…… 断路器具备隔离电压的作用。便于下面设备检修。 {:4_93:}你说得非常错误……
贾行家 发表于 2011-7-16 15:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
不会吧,老贾老贾,我们一边去,悄悄给我说说。。。。。。。。
哎,业精于勤而荒于嬉啊。。。。。 不会吧,老贾老贾,我们一边去,悄悄给我说说。。。。。。。 ...
冷若冰 发表于 2011-7-16 18:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有图有真相。
哦,老贾说的是文字上的东西。。。。。
我说的是产品上的东西。。。。。。我也听说的。。。。。。。不会全都错了吧。。。。。。。
老贾,我错哪了。。。。。{:4_115:}
页:
[1]
2