很多断路器比如真空断路器和含油断路器也是有明显的断开点的,只是你平时看不到。而检修的时候的闭锁开关等等操作的都是隔离开关,断路器是不能直接被闭锁的。
也就是隔离开关其实是为断路器服务的一些辅助的组件,在实际工程当中是必不可少的。决不是什么鸡肋功能 是否“有明显标识”。 有不带隔离功能的塑壳断路器吗?
求。
自从步入行业,看到的断路器样本都是带隔离功能
微断也带 那么请问哪些断路器带隔离功能呢?有哪些品牌?有哪些类型,塑壳还是微断,高压还是低压? 楼上的你看冷若冰版主的话啊 塑壳断路器厂家自称的具有隔离功能认可吗? 我们这里的审图部门要求电机回路必须带隔离,但很多标识隔离断路器感觉明显达不到隔离的规定 一直都很迷茫这个问题,看了大家说了这么多,还是没有明白{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:} 1、以前对隔离的定义之一是有可见的断口。所以为满足这一点,有部分塑壳断路器使用了透明外壳(常见用于工地)。现在已没有这一点定义,所以大量断路器已标称具有隔离功能。当然,这个隔离功能不是厂家自己随便称的,而是要满足规范所规定的要求及相应型式试验合格。象现时一般的微断和相当部分的塑壳都具有隔离功能(没有隔离功能的典型微断型号是DZ45系列,塑壳则是DZ20系列)。
2、有隔离功能断路器兼作隔离开关的问题。已现时的产品质量和规范来说,应该是可以的。特别是微断,现在全是寿命期间免维护型的产品,基本不存在为方便检修而在前端设隔离开关的问题。
3、现时带隔离功能断路器最大的问题是不标配检修时的锁具。也就是说,外人不能分辨是人工分闸还是跳闸,异地检修时有误合闸的危险。
以上讨论仅限低压产品,高压的还是老老实实加上隔离开关。
有明显的断开点。 感觉有点复杂 本帖最后由 PINGXM 于 2016-11-24 16:18 编辑
个人见解:
低压的塑壳断路器,除了具有正常的断路器作用之外,还可根据选型,具有隔离开关的功能。
负荷隔离功能的选型类似于选择脱扣器,即有专门的一个脱扣器命名符号,单磁不可调,1600A以下,3P/4P适用。选型的电流:I~10*In。
用途主要可代替专门的隔离开关,或者作为CB级双电源转换开关的前置断开点。
学习民,一直也是不太明白这这方面 的应用。{:1_424:}