890214 发表于 2011-7-15 10:02:02

长81.5米,宽44.5米的木器库房(丙类),用做火灾自动报警吗?

各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建,请问:这种情况下,用做设火灾自动报警吗?

B_tequila 发表于 2011-7-15 10:20:50

根据50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级,建筑面积超过1000平方米的丙类库房保护等级为一级,应设置火灾自动报警系统。

尺短寸长 发表于 2011-7-15 10:39:48

一种解释:
根据50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级,占地面积或总建筑面积超过1000平方米的丙类物品库房,保护等级为一级,应设置火灾自动报警系统。

另一种解释:
占地面积或总建筑面积超过1000平方米的丙类物品库房,设置火灾自动报警系统时——
1、其系统保护对象分级宜为一级;
2、火灾自动报警系统宜采用集中报警系统。

至今,各地仍未统一认识。{:sad:}

尺短寸长 发表于 2011-7-15 10:44:17

各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建,请问: ...
890214 发表于 2011-7-15 10:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


“各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建。。。”

设计院也敢这样不按行政批文却按老板私自要求去做消防设计? {:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2011-7-15 10:48:08

厂房——变仓库。。。。。。
仓库——变厂房。。。。。。

无知无畏的业主——甲方老板{:4_110:}

simbar 发表于 2011-7-15 11:01:00

丙类改丁类的多了,不故道说什么好。。。。

尺短寸长 发表于 2011-7-15 11:07:54

丙类改丁类的多了,不故道说什么好。。。。
simbar 发表于 2011-7-15 11:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


尺短无语望苍天。{:4_99:}

garnetdcd 发表于 2011-7-15 12:46:12

又是蛋疼的丙类……
GB50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级上用的是“宜”
和当地消防队联系一下吧

sgf2002 发表于 2011-7-15 12:54:31

又是蛋疼的丙类……
GB50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级上用的是“宜”
和当地消防队联系一下吧
garnetdcd 发表于 2011-7-15 12:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   要不要去消防队告密,哈哈,消防队有没有奖励?这样的事可多了